Gość:
2008-08-06 00:00
Mokry przewód cieczowy klimy.
Klima obsługująca serwerownię (LG LS-M3061AL, 8,2kW), ma linię freonową poprowadzoną na dach, gdzie jest jednostka zewnętrzna, kanałem kominowym (ok 15 m). Wykonawca położył nieizolowaną rurkę cieczową. Jest ona zimna (nie mierzyłem ale na oko poniżej 10 st.C), wykrapla się na niej woda i z kanału po ścianie spływa do pomieszczenia. Niestety jest już po gwarancji. Jaka może być przyczyna i co z tym można zrobić. Podejrzewam, że jest zamało czynnika R419 w układzie, ale rzeczywista wydajność chłodnicza, którą liczyłem, jest na poziom znamionowej.
Przy okazji chciałem się trochę podszkolić. Kupiłem nawet "Technikę klimatyzacyjną dla praktyków" Gazińskiego. Zakup jest niestety nietrafiony a z tym "dla praktyków " w tytule, to chyba przesada. Wdzięczny byłbym za podowiedż odnośnie bardziej przystępnej literatury.
Pozdrawiam
Gość: tece
2008-08-06 00:00
Re:Mokry przewód cieczowy klimy.
Nie wiem dlaczego ale post wyszedł mi anonimowo, mimo że byłem zalogowany.
tece
Gość: adijo
2008-08-06 00:00
Re:Mokry przewód cieczowy klimy.
leje sie bo rura nie jest zaizolowana.
jak by było mało czynnika to by sie szroniła.
sciągnij z katalog...jest tam pare artykułó
www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
Gość: Krzysztof
2008-08-07 00:00
Re:Mokry przewód cieczowy klimy.
To nie tak...
Przewód jest pokryty skroplinami, ponieważ nie jest zaizolowany. Wynika to z teorii o punkcie rosy. Gdyby czynnika chłodniczego było za mało, to temperatura układu spadłaby do niższej temperatury i mogłoby wystąpić szronienie. Przewody z instalacji chłodniczej należy zaizolować, przykładowo armaflexem, albo innego rodzaju pianką poliuretanową. Należy odizolować układ przede wszystkim ze względu na powiększone straty cieplne. Przy okazji wyeliminujesz rosę na rurach.
Gość: melasa
2008-08-12 00:00
Re:Mokry przewód cieczowy klimy.
na roboty budowlane jest 2 lub 3 lata rękojmii. Jeśli ten okres nie upłynął spkojnie mozesz żądać od wykonawcy naprawy tej fuszerki. Linia ssawna musi być zaizolowana.
Gość: tece
2008-08-13 00:00
Re:Mokry przewód cieczowy klimy.
Niestety i ten okres już upłynął, a chodzi mi o rurkę tłoczenia czyli cieczową a nie ssawną.
Przy okazji pomierzyłem dla porównania tempraturę na rurkach cieczowych 2 innych splitów. Na jednym jest ok 26 a na drugim 34 st.C, podczas gdy na tym LG jest ok 8 st.C.
Pozdrawiam
Gość: melasa
2008-08-14 00:00
Re:Mokry przewód cieczowy klimy.
to jest NIEMOŻLIWE. Po spręzarce nie może być 8 st. C. Nawet jak czynnik cały ucieknie to jest więcej.
Gość: kk
2008-08-17 00:00
Re:Mokry przewód cieczowy klimy.
to jest NIEMOŻLIWE. Po spręzarce nie może być 8 st. C. Nawet jak czynnik cały ucieknie to jest więcej.
ale to jest LG...