Moc właściwa wentylatora SFP
Witam.
Mam problem, może ktoś wie.
Jak policzyć moc właściwą wentylatora (czyli z angielska SFP).
może ktoś poda jakąś normę albo przepis.
Gość: Zalamka
2009-10-05 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
The specific fan power, SFPE is the electric power, in W, supplied to a fan divided by the air flow
expressed in m3/s under design load conditions.
SFP =Pmains/q
where:
SFPE is the specific fan power of the air handling unit/fan in W.m-3.s
Pmains is power supplied to the fans in the air handling unit/fan in W
q is air flow through the air handling unit/fan in m³ x s-1
Gość: SFP
2009-10-06 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
Gość: Marek
2009-10-08 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
No i tak jak myślałem.
Ale sprecyzuję pytanie.
Jaką moc wstawić w liczniku? Bo raczej nie wydaje mi się że jest to moc silnika wentylatora.
Tylko proszę o konkretne odpowiedzi.
Gość: gnom
2009-10-11 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
Moc elektryczna pobierana przez silnik wentylatora lub przez falownik jeśli jest. Należy jeszcze uwzględnić pracę na niższych biegach.
Gość: adam
2009-10-11 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
Nie mąć - SFP liczy się dla jednego określonego punktu pracy.
Gość: Marek
2009-10-13 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
Moc elektryczna pobierana przez silnik wentylatora lub przez falownik jeśli jest. Należy jeszcze uwzględnić pracę na niższych biegach.
No i tu mamy problem. może dlatego, ze nie uważałem na elektryce.
Ale do rzeczy.
Mam wątpliwości co do mocy elektrycznej pobieranej przez silnik wentylatora, bo wydaje mi się, ze dwa różne silniki o różnych mocach zastosowane do pracy z tym samym wentylatorem (np jeden silnik dobrany z zapasem 15% a drugi 30%) pobierają różna moc w czasie pracy. Tym bardziej, że SFP podaje producent wentylatora nie mający żadnego pojęcia o silniku do niego zastosowanym. Ale oczywiście mogę tu być niedouczony z elektryki i się mylić.
Gość: gnom
2009-10-14 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
Adamie, zanim coś napiszesz przeczytaj normy i rozporządzenia.
Marku, silnik większy ma lepsza sprawność ale nie pracuje przy obciążeniu nominalnym a więc sprawność też nie będzie nominalna. Programy doborowe producentów wentylatorów dobierają również silnik ale czy uwzględniają zmianę sprawności przy większym silniku tego nikt nie wie.Jak producent centrali kupi tylko wentylator i dołoży swój silnik to już zupełnie nic nie wiadomo. Na dodatek należy uwzględnić sprawność falownika, który jest dostarczany albo przez producenta albo przez firmę wykonawczą.
Życzę dużo zdrowia psychicznego.
Gość: Elektryk
2009-10-16 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
Silniki elektryczne są projektowane tak, żę największa sprawnośc jest przy 75% obciązenia nominalnego a nie przy 100%. Z tego wynika, że silniki powinny być dobierane z zapasem około 25% do wartości wymaganej wyliczonej. Duze silniki maja wieksza sprawnosc niz male i utrzymuja wysoką sprawność do 25% obciążenia nominalnego. Najlepiej aby silnik pracował w zakresie 50%-100% obciążenia. Małe silniki tracą swoją sprawnosć gwałtownie poniżej 50% obciążenia. Jak ktoś chce się z tego zakresu podszkolić to polecam poszukać informacji na necie lub zapoznać się z profesjonalnym katalogiem silników elektrycznych dobrej firmy. Jest tam sporo informacji na temat sprawności silników.
Do obliczeń parametru SFP podstawia się wartość wyliczoną uwzględniającą całkowitą sprawność układu (wentylator, trnasmisja, silnik, inwerter) a nie wartość nominalną silnika. Silnik nie obciążony nie pobieram prądu wartości dla obciążenia maksymalnego (prosze wykonać pomiary to wówczas można się o tym przekonać osobiście). Według normy EN13779 SFP dla układów CAV oblicza sie dla przepływy obliczeniowego a dla układów VAV chyba dla wartości około 65% wartości obliczeniowej maksymalnej. Nie jestem w tej kwesti całkowicie pewny ale punkt w normie który to opisuje nie jest jasnie i klarownie napisany. Możliwe, że są jeszcze inne akty prawne to opisujące więc nie będe twierdził, żę liczy się to tylko dla jednego punktu obliczeniowego.
Z mojego doświadczenia; dobór silnika powinien być wykonany rzetelnie ponieważ czas zwortu zastosowania dobrego droższego silnika w urządzeniach wentylacyjnych, tych pracujących 24h/365 to kwestia miesięcy lub max dwóch lat. Oszczędności w rachunkach za energie elektryczną są naprawde duże.
Pozdrawiam
Gość: Marek
2009-10-19 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
No nareszcie ktoś konkretny.
Tak więc pytanie do Elektryka.
Jest wzór na SFP wentylatora. Należy podzielić moc przez wydatek. I teraz pytanie jaką moc?
Dla wyjaśnienia. Mam dobór z charakterystykami wentylatorów Nicotry i naniesionym punktem pracy. Nicotra podaje SFP wentylatora. Nikt nie uwzględnia silnika bo załóżmy są to charakterystyki wentylatorów kupowanych do cantral i Nicotra nie ma zielonego pojęcia jaki silnik kupię.
Liczę na wszystkie sposoby dzieląc wszystkie podane przez nich moce i nie wychodzi mi to co napisali. W zawiązku z tym zakładam, że w liczniku podstawia się jakąś inna moc(pytanie jaką).
Gość: gnom
2009-10-19 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
liczniku jest moc elektryczna na zaciskach wejściowych falownika a jeśli go nie ma na zaciskach silnika elektrycznego. Musisz niestety znać sprawność przekładni i silnika i falownika.
Czasami centrala może pracować z innym wydatkiem niż nominalny i wtedy jest więcej liczenia
Gość: Marek
2009-11-16 00:00
Re:Moc właściwa wentylatora SFP
Może ktoś ma i udostępni, choć to niezgodne z prawem, normę EN13779