Moc cieplna w serwerowni
Czy ktoś może mi powiedzieć jak oszacować zapotrzebowanie chodu w serwerowni której zużycie energii elektrycznej wynosi 600 kW?
Gość: pp
2004-04-21 00:00
Re: Moc cieplna w serwerowni
upewnij się że jest to 600kW, a nie 600W
bo 600kW to niezła elektrownia
Gość: tadek
2004-04-21 00:00
Moc cieplna w serwerowni
Nawet jakbym ci napisał jak to oszacować to i tak ci się to do niczego nie przyda. Skoro masz nawet problemy z podaniem mocy to napewno nie potrafisz wykonać systemu klimatyzacji.
Gość: rył
2004-04-22 00:00
Re: Moc cieplna w serwerowni
To nie zawracaj głowy
Gość: zwykły technik
2004-04-22 00:00
Re: Moc cieplna w serwerowni
widzę, że tadzio jest b.mądry ale niezbyt życzliwy. z tego co ja wiem, to panowie projektanci przyjmują emisję cieplną zazwyczaj na poziomie 50-60% zainstalowanej mocy elektrycznej i tyle powinieneś dostarczyć chłodu. a jeśli się mylę, to mnie pewnie tadzio poprawi. pozdrawiam.
Gość: ZP
2004-04-22 00:00
Re: Moc cieplna w serwerowni
Po prostu trzeba zrobić bilans cieplny pomieszczenia serwerowni (moc wydzielana przez urządzenia elektryczne, straty lub zyski przez przegrody budowlane i ewentualnie inne źródła lub upusty energii) - zamknięciem bilansu będzie poszukiwana wartość. Po prostu pierwsza Zasada Termodynamiki.