Witam,
Poszukujemy pomysłu na określenie minimalnej ilości powietrza świeżego dla pasaży w centrach handlowych, najlepiej na bazie jakiś obowiązujących przepisów.
Można wyjść z normy o 30m3/h osobę dla pomieszczeń o nieotwieranych oknach. Lecz nie znamy zagęszczenia powierzchni m2 na osobę. Co gdy inwestor każe zakładać np. po 20m2 na osobę?
Może pośrednio 0.5w/h dla pomieszczeń z wydzielaniem wilgoci lub zanieczyszczeniami (trochę naciągane).
Może ktoś już walczył z uzasadnieniem inwestorowi że coś wentylować trzeba i ma dobry pomysł?

powiedz tak:
inni robia zageszczenie 1os/5 metrów kwadratowych
przeglądnąłem kilka projektów innych ludzi (nie moich ) - taka mi wyszła średnia
no a zageszczenie - z sufitu

Aż nie do wiary, ze inwestor centrum handlowego nie ma wsparcia w postaci standardu, powszechnie znanego i stosowanego. Rzeczywiście, 4m2/os w sklepach, 8-10 w molach, 2-3 w barach do tego 25-30m3/h osobę. Problemem jest nierównomierność procesu. Podstawy sa w ASHRAE, VDI, dookoła.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.