Magazyn hurtowni leków
Proszę o opinię czy lepiej na halę o kubaturze 18500m3 zainstalować centralny system klimatyzacji powiedzmy na dwóch centralach o wydajności 40000m3 czy kombinować raczej w kierunku splitów na dachu???Dodam że jest to magazyn wysokiego składowania leków bez jakichś specjalnych wymagań temperaturowych czyli temp. ok 20 C.
Gość: radekklimat
2008-05-13 00:00
Re:Magazyn hurtowni leków
tylko centrale bo splity nie maja takiej wydajnosci zreszta i tak trzeba zrobic bilans cieplny a dopiero potem dobrac urzadzenie
Gość: as
2008-05-13 00:00
Re:Magazyn hurtowni leków
Kryterium wyboru sposobu chłodzenia takiego magazynu może być różne.
Najpierw należy wykonać bilans cieplny magazynu i dopiero na podstawie tych obliczeń wykonać analizę sposobu chłodzenia.
Pierwsze rozwiązanie to jeden centralny agregat sprężarkowy i chłodnice powietrza w magazynie.
Drugie centrala klimatyzacyjna i chiller.
Trzecie centrala klimatyzacyjna z chłodnicą freonową.
Z doświadczenia ozosstaje sądzić ,że Inwestor wybierze rozwiązanie najtańsze, czyli pierwsze.
Gość: clean
2008-05-14 00:00
Re:Magazyn hurtowni leków
może i by wybrał aczkolwiek mam założenie że w budynku mogą być wyłącznie urządzenia rozprowadzające powietrze centrala musi być obok budynku nie mogę nawet na dachu jej ustawić bo panowie architekci nie przewidzieli kilkutonowej centralki:)zastanawiam sie również nad odpowiednim zaizolowaniem kanałów????
Gość: as
2008-05-14 00:00
Re:Magazyn hurtowni leków
Kolega sam odpowiedział na pytanie jak to zrobić.
Kanały nawiewne oczywiście zaizolowane. Co do ilości central i agregatów to należy ograniczać liczbę urządzeń, Chyba,że wychodzą z obliczeń jakieś gigantyczne ilości powietrza i jest problem gdzie taką centralę wcisnąć. Ale w tym przypadku nie ma takiego problemu.