Gość: Janusz
2005-07-16 00:00
Lutowanie miękkie w instalacjach chłodniczych?
W Poradniku Technika Chłodnicza tom2 autor pisze że metoda lutowania miękkiego może być stosowana bez problemów
do średnicy 35mm.Ja nigdy nie spotkałem się z instalacją łączoną na miękki lut .Co o tym sądzicie.
Gość: Lemon
2005-07-16 00:00
Re:Lutowanie miękkie w instalacjach chłodniczych?
widziałem pare agregatów przywiezionych z Niemiec i z Francji i jest a przynajmniej było to stosowane. u nas wszyscy chłodniarze lutują na twardo
Gość: Jacek
2005-07-16 00:00
Re:Lutowanie miękkie w instalacjach chłodniczych?
nigdy nie zaprojektowałbym instalacji chłod. z połączeniami na lut miękki.
Gość: Janusz
2005-07-17 00:00
Re:Lutowanie miękkie w instalacjach chłodniczych?
Autor twierdzi wręcz ,że metoda ta ze względu na niską temperaturę (200-300st.C) , co nie powoduje zmian w materiale rur jest szczególnie polecana w małych układach. ?????
Jako wadę podaje tylko znaczny nakład czasu na oczyszczenie
lutowanych miejsc , a wytrzymałość na rozciąganie w obydwu metodach uznaje za poruwnywalne.
Gość: Janusz
2005-07-17 00:00
Re:Lutowanie miękkie w instalacjach chłodniczych?
Porównywalne .
Sory za błąd.
Gość: SA
2005-07-18 00:00
Re:Lutowanie miękkie w instalacjach chłodniczych?
Moim zdaniem luty miękkie są do wykonania jedynie w fabryce.
Gość: awax
2005-07-18 00:00
Re:Lutowanie miękkie w instalacjach chłodniczych?
Osobiście w latach 80-tych (początek) naprawiałem setki urządzeń przy zastosowaniu lutowania miękkiego ,ale jedynie z uwagi na brak czegokolwiek na rynku.Reklamacji nie było jednak nakład pracy nieporównywalny.