265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Lodówka

Dlaczego połowa wymiennika z tyłu lodówki w czasie działania sprężarki jest ciepła a druga połowa zimna?

Czy chlodziarka działa prawidłowo?
Mogą byc trzy przyczyny. 1-zbyt mało czynnika w układzie chłodniczym (objawy skraplacz jest na kilku pierwszych kolanach lekko ciepły, pozostałe kolana "zimne" 2- zbyt dużo czynnika (objawy skraplacz na kilku pierwszych kolanach silnie gorący pozostałe kolana "zimne",to jest skutek spiętrzenia czynnika w skraplaczu, powrót do spreżarki zaszroniony, . 3- jest wszystko w porządku ( zbyt mało ciepła do odebrania z wnętrza chłodziarki)

do apclima Bardzo trafnie

dodałbym jeszcze 4:niedrożny filtr -odwadniacz

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.