Gość: Marian
2007-05-22 00:00
Kurtyna powietrzna-predkosci
Jaki powinny byc predkosci powietrza wypływajacego z kurtyny bocznej w odlegosci o,5m oraz 4m(taka szerokosc ma otwor) przy podcisnieniu 20Pa? Czy w ogole jest mozliwe zeby kurtyna była zainstalowana po jednej stronie bo predkosci beda na pewno spore i komfort przy przechodzeniu moze byc raczej kiepski. Wysokosc otworu 3m. Z gory dzieki za odpowiedzi
Gość: gość
2007-05-26 00:00
Re:Kurtyna powietrzna-predkosci
aż majtki wszystkim pospadają to wtedy dobra prędkość
Gość: Euroheat
2007-05-31 00:00
Re:Kurtyna powietrzna-predkosci
Predkości powietrza dla parametrow określonych przez Pana, powinny wynosić kolejno: przy wylocie ok. 15 m/s, przy posadce ok.5,5m/s, aby przeciwstawić się różnicy ciśnień wynoszącej ok. 20 Pa. Oczywiście kurtyna może byc zainstalowana w ten sposób, jednakże jeśli w budynku występuje duże podciśnienie, należy wybierać kurtyny o jak największych prędkościach wypływu powietrza. Mają one znacznie większe szanse na przeciwdziałanie napływowi zimnego,zewnętrznego powietrza.Dla zwiekszenia komfortu i zmiejszenia predkosci strumienia proponuje montaż obustronny.
Gość: Marian
2007-05-31 00:00
Re:Kurtyna powietrzna-predkosci
wielkie dzieki za odpowiedz