273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Kto ma rację?

Witam.
Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu "sporu" - chyba za mocno napisane :- )
Co sadzicie o takim sposobie podłączenia pompy ciepła oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej?
http://www.klimatyzacja.pl/promocja/vegatherm/images/vegaterm1.jpg
Wg. mnie przy takim podłączeniu pompy ciepła do bufora pompa nie będzie pracowała pogodowo a stało temperaturowo na wyższych temperaturach pracy uzależnionych od tempeartury wody w buforze (dla przygotowania cwu), wiąże się to oczywiście z jej niższą sprawnością ( nie piszę o zaw. 4-drog który będzie pracował pogodowo) .
Wg. firmy instalatorskiej (z dużym doświadczeniem) pompa pracuje pogodowo ze względu na różnice temperatur która występuje pomiędzy górą a dołem zasobnika. Czyli w dolnej warstwie bufora temperatura jest na tyle niska że jest możliwa praca pogodowa pompy ciepła (czyli dla podłogówki ok 35-25 st. C).
Tak szczerze pisząc nie za bardzo mi sie chce wierzyć aby w buforze mogła wystąpić taka różnica temp. pomiędzy górą a dołem, choć podobno idea przyszła ze Szwecji gdzie nie jeden raz już była sprawdzona.
Co o tym sadzicie?
Czy może ktoś już stosował podobne rozwiązanie w praktyce?

witam,
trudno tu o spór - pompa będzie działac stałotemperaturowo (niekorzystnie na wysokich parametrach pod kryterium c.w.u.) a pogodówka steruje zaworami mieszającymi pod instlacje c.o.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.