273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Koszt utylizacji czynników chłodniczych

Witam.
Firma serwisująca klimatyzację u mnie w firmie stwierdziła że konieczna jest wymiana czynnika 410A i zarządała opłaty za stary czynnik 50zł za kilogram i za nowy 50zł.Czy rzeczywiście tak drogo kosztuje utylizacja starego czynnika czy Nas naciągnięto.

nigdy nie wymienialem czynnika 410a na 410a.pracuje w serwisie lg.to byli naciagacze.

Stwierdzili że nastąpił wyciek a przez to zmiana składu chemicznego.

Uważam, że za mało policzyli za świeży czynnik. My obciążamy 70 zł za kg 410-tki.
Co do utylizacji. Nikt tego w Polsce nie robi jeszcze. jak ruszy jakaś instalacja, to pewno te 50 zł za kg starego nie wystarczy.
Konkluzja: raczej tani serwis. Ciekawe jak z jakością naprawy ?

Jeżeli chodzi o cenę czynnika to cena średnia. Odnośnie utylizacji, ja nigdy nie kasuję. Jeżeli stwierdzili, że zmienił się skład, to na jakiej podstawie? Żeby stwierdzić to bezapelacyjnie, trzeba ściągnąć stacją odzysku freon do butli i go zważyć. Porównać z tabliczką znamionową i dopiero wtedy można mówić coś odnośnie ubytku.
Prawdą jest, ze przy wycieku zmienia się skład chemiczny, bo 410a jest mieszaniną gazów i przy wycieku, konieczna jest wymiana na nowy.
Jeżeli masz nieszczelność to najpierw trzeba ją usunąć, bo samo nabicie nic na dłuższą metę nie pomoże. Jeżeli tego nie sprawdzili poprzez, np próbę ciśnieniową na azocie, to możesz czuć się oszukany...
To prawie tak jak mechanicy twierdzą, że trzeba wymieniać na wiosnę freon w samochodzie. Jestem ciekaw, czy w lodówkach w domu też wymieniają ;)
Pseudo fachowców niestety mamy coraz więcej na naszym rynku.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Robert

Powiem tyle że po wymianie czynnika klima zaczęła działać
prawidłowo, wcześniej słabo chłodziła a na zaworach jednostki zewnętrznej wisiała bryła lodu.Czynnik napewno odzyskiwali bo byłem przy tym, a miejsce wycieku też mi pokazywali i zlikwidowali nieszczelność.

Witaj.
Tak jak pisałem powyżej, najważniejsze jest usunięcie nieszczelności. Skoro to zrobili chwali się. Dobrze, że wszystko działa, w sumie to się liczy najbardziej.
Szczególnie po tych kilku ostatnich dniach ;)
Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego
Robert

Czy czynnik R134a stosowany powszechnie w klimtyzacji samochodowej jest uważany za substancję szkodliwą kontrolowaną którj użycie trzeba rejestrować i zdawać sprawozdanie w urzędzie wojewódzkim? Tak m powiedział mechanik.Prawda czy fałsz.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.