Gość: Darek
2005-08-10 00:00
Kompensacja i podpory stałe
Mam pytanie: W przypadki instalacji c.o. z rur stalowych co ile należy stosować kompensację i podpory stałe?
Gość: Ola
2005-08-10 00:00
Re:Kompensacja i podpory stałe
Z tego co wiem nie ma nigdzie sztywno okreslonych odległosci pomiedzy kompensacjami (i w efekcie punktami stałymi), tak jak to jest dla podpór przesuwnych. Z obliczeń wyjdzie ci jakie bedzie przesuniecie i jakie musi być ramię kompensacji. Musisz jednak zwrócić uwagę na ewentualne odgałęzienia, tam też bedą przesunięcia i to one najczęściej decydują o wprowadzeniu dodatkowych punktów kompensdacji.
Gość: kszyho
2005-08-19 00:00
Re:Kompensacja i podpory stałe
Chyba w książce autorstwa Pana Kwiatkowskiego "Pomoce Projektowe" znalazłem informację, że wydłużenie nie powinno być większe niż 40 mm

Pozdrawiam