Gość: Zbyszek
2007-08-26 00:00
Kody błędów
Witam.
Od kilku lat mam zinstalowany klimatyzator Fujitsu i ostatnio zauważyłem że wydajność spadła a w jednostce wewnętrznej co jakiś czas trzykrotnie mruga dioda w czasie pracy .Czy może to oznaczać jakiś kod błędu.Jeżeli tak to jaki.Niestety firma, która instalowała mi urządzenie juz nie istnieje i nie wiem czy to coś poważnego.
Zbyszek
Gość: Archie
2007-08-27 00:00
Re:Kody błędów
Zgłoś się do Fujitsu General Poland.
http://fujitsu-general.pl/contact.php?lang=pl />
Gość: firma
2007-08-27 00:00
Re:Kody błędów
podaj która dioda miga, czy miga szybko, czy wolno i typ jednostki - to ważne
Gość: Zbyszek
2007-08-27 00:00
Re:Kody błędów
miga zielona z lewej strony i z częstotliwością co 1 sekunda
Gość: Zbyszek
2007-08-27 00:00
Re:Kody błędów
Typ klimatyzatora to 3,5 KW inverter.
Gość: krzysio
2007-08-27 00:00
Re:Kody błędów
z tego co pamiętam, to jest to info o problemach z czujnikami temperatury, ale jak znam życie, to po prostu brak serwisu daje znac o sobie. cytuję " Od kilku lat mam zinstalowany klimatyzator Fujitsu i ostatnio zauważyłem że wydajność spadła..." - ewidentnie świadczy to o tym, że nikt go nie przeglądał od uruchomienia. WEZWIJ SERWIS!
Gość: firma
2007-08-28 00:00
Re:Kody błędów
racja - jest to błąd czujnika temperatury zewnętrznego