Gość: gnom
2010-12-01 20:06
Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
Witam serdecznie.
Czy klimatyzator kanałowy model:
INVERTER FUJI ELECTRIC - RDA36LB/ROA36LB Chłodzenie-9.40kW,grzanie-11.20kW
Przepływ powietrza [m3/h] 2100
Da sobie rade schłodzić pomieszczenia.
1*31,60m2
2*12,40m2
3*16,85m2
4*15,35m2
5*15 m2
Pozdrawiam
Gość: mirek
2010-12-01 20:33
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
w jaki sposób chcesz regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ? .
Gość: gnom
2010-12-01 20:44
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
W każdym pomieszczeniu będzie czujnik temperatury, termostat będzie otwierał przymykał przepustnice na siłowniku w zależności od nastawy.
Gość: kamil
2010-12-01 21:07
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
Taki sam system będę robił również na przepustnicach z siłownikami wpiętymi w inteligentne sterowanie oraz klimatyzator.
Pozdrawiam
Gość: mirek
2010-12-01 21:14
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
jak wysokie jest mieszkanie ,gdzie schowasz rury ? .
Gość: Gnom
2010-12-01 21:21
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
Rury schować to nie problem są zabudowy, wysokość 2,90m.

Gość: ciekawy
2010-12-01 21:46
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
A co się stanie z hałasem od powietrza jak zamknie się połowa przepustnic?

Będzie gwizdalło :(
Gość: jaca
2010-12-01 22:24
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
100W/m2 w typowym mieszkaniu powinno wystarczyć. Moim zdaniem powinieneś zrobić bypass pomiędzy ssaniem i tłoczeniem powietrza i dać regulator stałego ciśnienia. Wtedy powietrze które nie bedzie mogło "wpłynąć" do pomieszczeń zawróci na ssanie, a inwerter obniży moc chłodniczą klimatyzatora. Do tego w poszczególnych pomieszczeniech regulatory PI z rozsądnym czasem całkowania i bezie OK. Ale czy to się opłaci?
Gość: csw
2010-12-01 23:28
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
No niezły plan pewnie z tylko jakiś skromne 40 tys ;)
Gość: T. Brzęczkowski
2010-12-02 08:01
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
Chłodzenie - "z góry" OK ale grzanie??? Czy będą też siłowniki przełączające do wlotów na dole?
Jaka wentylacja - jak rozwiązana recyrkulacja? Co z szumami przy 1000m3/h?
Dobrze to zrobić to 40000 euro mało.
Gość: gnom
2010-12-02 16:06
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
Witam.
Jeśli zamknie się połowa przepustnica lub zostanie jedna otwarta to wiadomo iż będą szumy ponieważ będzie zbyt duża ilość powietrza.
Zastanawiam się nad osobnym układzie regulowania obrotami wentylatora do potrzeba otwartych przepustnic.
Gość: gnom
2010-12-02 20:15
Szanowny forumowiczu, nie wiem skąd Ci wpadło do głowy aby ...
...użyć nicku "gnom". Mam nadzieję, że to pomyłka z Twojej strony.

No i układ , który wymyśliłeś nie jest "gnomowski". Zmienne przepływy, zmienne charakterystyki nawiewników, zmienna wydajność agregatu i 100 innych trudnych do przewidzenia rzeczy. Będzie działać albo nie. Pamiętaj, że mało urządzeń działa w zakresie 0-100%. Niektóre od 10% inne od 30% a jeszcze inne od 50%. Będziesz pracował na 100% powietrza zewnętrznego czy będziesz recyrkulował ?

Pozdrawiam i proszę o zmianę nicka.
Gość: alien
2010-12-02 22:10
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
Jeśli się uda z miejscem to będzie w każdym pomieszczeniu kratka wyciągowa, jeśli się nie uda będzie zasysane powietrze z korytarza plus świeże, zastanawiam się czy nie regulować również przepływ świeżego powietrza, na takiej zasadzie co działa rooftop, jeśli się nie mylę.
Wtedy bym zainstalował czujnik jakości powietrza, który by regulował przepustnice świeżego powietrza, pobierze świeże lub nie jak tam będzie uważał. Chyba że przepustnicą od świeżego miało by coś innego sterować tylko nic mi nie przychodzi do głowy, z tym czujnikiem nigdy nie miałem styczności i nie wiem czy jest możliwość zrobienia tego aby czujnik sterował przepustnicą świeżego.

Od następnego tygodnia będę się za to zabierał, jeszcze mam czas aby pomyśleć nad tym jak najbardziej komfortowo sterować w każdym pomieszczeniu klimatyzacją(tą właśnie kanałówką) i co można z tym jeszcze zrobić.

Zastanawiam się czy zastosować wymiennik krzyżowy.
Dzięki niemu zimą kiedy jest okres grzewczy można odzyskać ciepło taka niby rekuperacja ale czy to zda egzamin?. Takie małe pytanie, myślę chyba że tak, ja osobiście nie widzę problemu aby wyciągane powietrze krzyżować z świeżym. Czekam na opinie i sugestie.
Gość: jaca
2010-12-03 22:37
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
przyznam się, że zgłupiałem.
gnom, czy nie gnom?
Gość: ima fan
2011-11-08 07:28
Re: Klimatyzator kanałowy- mieszkanie
Jestem w trakcie budowania podobnego zestawu

Bede wdzieczny za slowo komentarza tj czy sie udalo, na co uwarz
Pytanie rowniez o zrodlo termostatow zamontowanych w poszczegolnych pomieszczeniach

imafan@wp.pl