265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Klapy p.poż w wykonaniu kwasoodpornym

W instalacji nawiewno-wywiewnej akumulatorowni zaprojektowano klapy p.poż w wykonaniu kwasoodpornym. Dostawca klap uswiadomił mnie ze nie posiada klap w takim wykonaniu i raczej nie znajde ich na rynku. W jaki sposób zabezpieczyć klape przed działaniem szkodliwych substancji powstajacych w wyniku procesów ładowania w akumulatorowni???

Klapy w wykonaniu z kwasówki z tego co pamiętam ma Trox

A czy jest stosowana metoda malowania klap farba badz lakierem kwasoodpornym???? :/

Klapy w wykonaniu kwasoodpornym - to standard dla klap morskich. Klapy morskie sa też testowane dla wyższego nadciśnienia niż lądowe - dla nadciśnienia 1500 Pa, wykonanie ścianek też jest inne , bo obudowa w zależności od gabarytów klap ma od 3 do 5 mm.
Proszę pamiętać że trzeba za te super klapy odpowiednio zapłacić.
Pozdrawiam
Krzysztof

Firma SMAY Sp.zo.o posiada w swoim asortymencie klapy wykonane z stali kwasoodpornej w gatunku 1H18N9. Łożyskowanie klapy wykonane jest z mosiądzu w gatunku MO58. Przegroda odcinająca klapy wykonana z płyt Firmy PROMAT która w tej wersji wykonania pokryta jest specjalnym impregnatem na bazie krzemianów który przy niskich stężeniach kasu siarkowego (nie przekraczających 5%) zachowuje swoje własności nie zmieniając swojej klasyfikacji ogniowej.
Nalezy jednak pamiętać że warunki pracy taliej klapy są szczególnie ciężkie i dla zapewnienia bezpieczeństwa biorąc pod uwagę podstawową funkcje klap przeciwpożarowych jaką jest powstrzymanie ognia temperatury i dymu w określonym czasie , kalpę pracującą w takich warunkach należy objąć specjalnym programem inspekcji (testowania) np: raz w miesiącu zamiast raz do roku jak to jest przy normalnym zastosowaniu , a z tej inspekcji powinien być sporządzony protokół.

panie Wiche: raczej nie wypowiadałbym się na pańskim miejscu tylko cicho siedział gdy jest się autorem produktu ktory powstał na bazie skradzionej dokumentacji z firmy w której żeś pan pracował. a powiem - chodzi oczywiście o Frapol.
panie Maj: powinien się pan wstydzić że popera pan takie praktyki.
wasze aparaty też stanowią podróbę innej marki. znasz pan takiego producenta jak Orion (dystrybutor BSH Klima)? dziwnie podobny katalog.
możesz pan poprzeć autentyczność produktu odpowiednimi badaniami?
nie sądzę.
ludzie, uważajcie na tych oszustów!!!

Popieram - SMAY to gnoje - przejmują konstruktorów z innych firm za odpowiednią kasę żeby wdrożyli te same produkty co u konkurecji w której pracowali. Jak to zrobią wywalają na zbity pysk bo gość nie jest już potrzebny.

Szanowni Panowie Arek Kowalski i Frustrat,
Informuję Panów, że moja Kancelaria otrzymała zlecenie od firmy Smay Sp. z o.o. na złożenie w Prokuraturze wniosku o ściganie autorów postów godzących w dobre imię firmy SMAY. Treść przedmiotowych postów uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa pomówienia publicznego, co zgodnie z przepisami art. 212 par. 2 Kodeksu Karnego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Z poważaniem,
Grzegorz Grela
Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Grela
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
tel. 012 638 85 30
e-mail: biuro@kancelaria.biz.pl

Nie strasz papugo.W każdym wpisie moze być ziarno prawdy.To jeta forum.Jak ktos zna się na rynku to wie kogo na co stać.Przepustnice maja bez pudła,reszta każdy moze mieć własne zdanie.

Zalosne jest to, ze forum ktore ma gromadzic wiedze i stanowic zrodlo informacji, staje sie polem bitwy konkurencyjnych firm. Ludzie, nie potraficie w sposob kulturalny konkurować, tylko wypisywać brednie na forum?

To jest Polska wlasnie. Dlatego mnie tu nie ma.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.