Gość: ryba
2006-09-04 00:00
Kaskadowy system chlodzenia procesora
1 stopien:
Aspera T2178G
skraplacz xxx kw
zawor rozprezny: cpev
czynnik chlodniczy: r507
akumulator cieczy na ssaniu/wymiennik ciepla pomiedzy ssaniem a tloczeniem
miedzystopniowy wymiennik ciepla: plytow
2 stopien
Aspera T2178G
czynnik chlodniczy: etylen (eten)
wykozystane 2 zwoje ze skraplacza jako dochlodzenie tloczenia
zawor rozprezny: kapilara 0.8mm - 2.3m
dwa wymienniki na ssaniu (jeden przed drugi za miedzystopniowym wymiennikiem)
zbiornik na freon danfossa
separator oleju: Tepmrite
wziernik, reczny zawor do powrotu oleju
uzyte czesci
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/kaskada.jpg /> pogladowe zdjecie na colosc ukladu (bez kapilary i parownika 2 stopnia)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6697.JPG /> juz zlozona calosc i wstepnie zaizolowana
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6706.JPG /> maksymalnie udalo nam sie osiagnac takie temp (-115 2 stopien, -60 pierwszy)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6754.JPG />
Gość: Jacek
2006-09-05 00:00
Re:Kaskadowy system chlodzenia procesora
1 stopien:
Aspera T2178G
skraplacz xxx kw
zawor rozprezny: cpev
czynnik chlodniczy: r507
akumulator cieczy na ssaniu/wymiennik ciepla pomiedzy ssaniem a tloczeniem
miedzystopniowy wymiennik ciepla: plytow
2 stopien
Aspera T2178G
czynnik chlodniczy: etylen (eten)
wykozystane 2 zwoje ze skraplacza jako dochlodzenie tloczenia
zawor rozprezny: kapilara 0.8mm - 2.3m
dwa wymienniki na ssaniu (jeden przed drugi za miedzystopniowym wymiennikiem)
zbiornik na freon danfossa
separator oleju: Tepmrite
wziernik, reczny zawor do powrotu oleju
uzyte czesci
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/kaskada.jpg /> pogladowe zdjecie na colosc ukladu (bez kapilary i parownika 2 stopnia)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6697.JPG /> juz zlozona calosc i wstepnie zaizolowana
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6706.JPG /> maksymalnie udalo nam sie osiagnac takie temp (-115 2 stopien, -60 pierwszy)
http://rybamcz.boo.pl/kaskada/making/PICT6754.JPG />
Chyle czola...
Gość: Wow
2006-09-05 00:00
Re:Kaskadowy system chlodzenia procesora
Chlodzicie tym sprzetem procesor od komputera? Niezly pomysl ale jak z halasem i iloscia miejsca w pokoju?
Gość: ryba
2006-09-05 00:00
Re:Kaskadowy system chlodzenia procesora
Chlodzicie tym sprzetem procesor od komputera? Niezly pomysl ale jak z halasem i iloscia miejsca w pokoju?
miejsca mam duzo, a glosne to niestety jest ze wzgledu na maxymalna wydajnosc, no ale nie uzywam tego na codzien, tylko do testow
Gość: Wow
2006-09-05 00:00
Re:Kaskadowy system chlodzenia procesora
Zawsze sie zastanawialem do jakich testow moze sluzyc takie ektremalne chlodzenie. Sam mialem kiedys wodne ale to bardziej dla zabawy. Co testujecie i jakie sa wyniki na tak ekstremalnie chlodzonym sprzecie?
Gość: ryba
2006-09-10 00:00
Re:Kaskadowy system chlodzenia procesora
Zawsze sie zastanawialem do jakich testow moze sluzyc takie ektremalne chlodzenie. Sam mialem kiedys wodne ale to bardziej dla zabawy. Co testujecie i jakie sa wyniki na tak ekstremalnie chlodzonym sprzecie?
http://rybamcz.boo.pl/zdjecia/bench/2600+%20mobil/aibench1.PNG /> np taki oto barton 2600+ po podkreceniu...