273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Karta obsługi

Czy dla urządzeń zawierających substancję kontolowaną lecz nie używanych przez użytkownika np. stojących w magazynach na terenie zakładu bądź w planie użytkownika jest złomowanie tego urządzenia w bliżej nieokreślonej przyszłości należy założyć kartę urządzenia i co za tym idzie przeprowadzać kontrole szczelności?

wedle mego rozumienia ustawy odpowiedziec należy na pytanie
czy urządzenie zawiera czy nie zawiera subst. kontr. w ilości powyżej 3 kg ?
natomiast czy jest lub nie eksploatowane, włączone / wyłączone nie ma znaczenia
w planie użytkownika jest złomowanie tego urządzenia w bliżej nieokreślonej - więc ewakuować czynnik
pozdr.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.