Gość: danifilth1984
2007-11-11 00:00
Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
Ten problem już tu był opisywany ale nie znalazłem na niego temat praktycznego rozwiązania.
Mam wentylację grawitacyjną wykonaną z rur PCV w której zamontowałem wentylator. Zbliża się zima, chłodniejsze dni i tak jak chce matka natura różnica temp. powoduje mi skropliny wody. Te kropelki nie są aż tak bardzo uciążliwe, za to martwię się moim sufitem. Wykonany on jest z płyty k-g oraz pokryty stiukiem zaczyna powoli płyta namiękać tworząc nieprzyjemny widok ciemnej plamy na suficie.
Proszę o praktyczną poradę:)
Gość: zxc
2007-11-11 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
chyba za póżno ale trzeba zaizolować twoje "rury" od wentylacji
Gość: danifilth1984
2007-11-11 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
One są zaizolowane na poddaszu nieużytkowym...
Gość: ?
2007-11-12 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
izolacja nie grzeje
Gość: danifilth1984
2007-11-12 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
? mi takich uwag nie zwracaj... proszę tylko o praktyczną rade:)
Gość: ??
2007-11-13 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
tu jert jeden nawiedzony co wszystko rekuperuje. odprowadzi ci skropliny do kanlizacji i ciepło z nich odzyska. a co do mokrych dekoracji, bardziej czyś żywym bym się przejmował.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-11-13 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
Nawiedzony.... czy kolega ma jakieś ciekawsze rozwiązanie dla kondensatu?
Gość: melasa
2007-11-13 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
nie pozostaje nic innego jak poprawić tą instalacje, tj zrobić gdzieś ujście tych skroplin.
Gość: danifilth1984
2007-11-13 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
Kratka jest w syficie jak wynika z mojego opisu... jeśli ktoś naprawdę wie co z tym zrobić mogę nawet foto wysłać... Jak odprowadzić skropliny?????
Gość: S MARC
2007-11-13 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
A ja podstawiłem garnek! Na szczęście mam pod kratką poziomą rurę do okapu i kapie z tej rury. Łatwiej podstawić garnek. Co prawda napisałem do Zarządcy, aby to sprawdził, ale ostatni kominiarz chciał zlikwidować okap , a nie kapanie. No i to utajniono przede mną te bzdety. Tylko, że u mnie woda kapie jak deszcz pada! Cieknie po przedłużce komina blaszaną rurą. Natomiast mam piękne zdjęcia z kamery termowizyjnej kanałów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych i zastanawiam się nad problemem gdzie idzie taki poziomy kanał w szachcie. Na zdjęciu pięknie widać jak ciepłe powietrze staje się coraz zimniejsze i na końcu przedłużki w mrozy już prawie nie świeci. A u mojego sąsiada to nawet się cofa! Z sąsiadem odkryliśmy, że ściana zewnętrzna składa się z 2 cm styropianu i tynku. To chyba trochę za mało? Szanowny "danifilth 1984" najprawdopodobniej do lata pozostanie panu nie oddychać i nie podlewać kwiatków. Niech pan czeka na ocieplenie się klimatu i przyjmie do wiadomości, że sam sobie jest pan winien jak to odebrał, patrz Art.61 Prawa budowlanego. Ale niech pan jeszcze sprawdzi czy nie poszła obok rura kanalizacyjna, bo i takie są możliwości. Teraz tak się buduje, bo wymiana ciepła nie jest znana "artystom". Gorzej bo na moim osiedlu zamarzła tak rura z ćw. Artyści policzyli, że tych rur w ścianach zewnętrznych nie ma. Ale spółdzielnia którą mi wybrał kominiarz na właściciela właścicieli już w to nie wierzy i zaczęła ocieplać. Najpierw 5cm styropianu, a teraz 15 cm, choć nie słyszałem, aby po ociepleniu 5cm. Powstał jednak z tym problem, bo trzeba ocieplanie zgłosić do WUAiOZ. No i jak zgłosili hurtem, to kazano im zrobić projekt. A oni już mają samowolkę, bo myśleli, że zgłoszą i już załatwią, ale pośliznęli się na 12m ! A tak naprawdę to jaki to miał być komin, bo do kuchni z gazem na 70m3/h potrzeba H>18 m dla rury fi 150 mm! Komin powinien być murowany a nie rura. Chyba, że zamienią mi na rekuperację, to zgodzę się żeby Prezydent Miasta Gdańska mi nie budował takiego 18 m komina, bo to on "zatwierdzał" projekty! Wiem ,że jest bogaty, nie wie co ma zrobić w tym roku ze 150 ml zł. Po co więc mam ścigać inwestora który miał nagrody dla Zarządu ponad 6ml. A tylko 1.2 zostawił na łapówki. Przecież może im nie starczyć!
Gość: danifilth1984
2007-11-13 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
"S MARC" dzięki wielkie za tak obszerną wypowiedz ale po:
1.Mieszkam w domku jednorodzinnym.
2.Wiem jak się obecnie buduje bloki bo pracowałem w Sp.M.
3.Moja kanalizacja kończy się na parterze.
4.Wentylacja jest w łazience (suficie), wiec co mam sie niby nie myć;)
5.Jak już wcześniej pisałem poddasze mam nieużytkowe, nieogrzewane, ale za to rura wentylacyjna jest izolowana termicznie.
Wiec może znajdzie sie na tym forum osoba która już poradziła sobie z tym problemem??
Gość: T. Brzęczkowski
2007-11-14 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
>>>Wentylacja jest w łazience <<< Czegoś takiego nie ma.
Wentylacja to system. Zrób wentylację i po problemie. Zapraszam
Gość: S MARC
2007-11-14 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
Deny!
Ty sobie sam jesteś winien? Oh! Może masz tam piecyk gazowy? Jeśli są to opary z wanny, to skorzystaj z mojego pomyłu na wentylację grawitacyjną. Zrób dziurę w ścianie na dole, taką jak dla rury z odkurzacza i powinno zassać albo dołem albo górą! Bo może masz po prostu za szczelna stolarkę okienną? Komin żeby zassał (obliczeniowo) musi mieć ok 4-5 m. Ze ściana z otworem blisko podłogi masz około 2.5 m komina więcej niż teraz. Na ostatniej kondygnacji wentylacja to zawsze jest problem. Przeważnie komin jest za mały aby wystartować. Wszystko się w nim kisi. Przy szczelnej chałupie może raz zasysać, a za chwilę jest cofka podciśnieniowa. A ile teraz masz tej rury nie piszesz. Jak ci doradzić w ciemno. Idź do wróżki, może ona odgadnie co masz? Bo zimą normalny komin powinien zadziałać. Sprawdzałeś czymś ciąg? Ostatnio słyszałem o takim ciągu sprawdzanym gazetą, że jak zassało gazetę to stóg siana stojący obok się zapalił! Nie polecam tej metody! Plastik też może się zająć! Może to jest tylko dekoracja izolacji i rury. Widzisz tam przez tą rurę choć gwiazdy? Bo może masz już tam kawki?
Gość: danifilth1984
2007-11-14 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
S MARC:)
Dzięki za to że się aż tak wysiliłeś:)
Ale wina leży po środku...
Wiec pomogę Ci mi pomóc:)
"Może masz tam piecyk gazowy?" - nie mam używam podgrzewacza wody. (szczegółowo 12 kW)
"Bo może masz po prostu za szczelna stolarkę okienną?" - mam okno plastikowe ustawione non stop na mikrowentylację.
"Komin żeby zassał (obliczeniowo) musi mieć ok 4-5 m." - mój ma dokładnie 4,35 cm śr. 100 mm
"Widzisz tam przez tą rurę choć gwiazdy? Bo może masz już tam kawki?" - w tym roku wykonałem ten komin - a ptaszki mogę mieć ale w domu w klatce;)
"Sprawdzałeś czymś ciąg?" - z tym Ci rację przyznam - nie sprawdzałem ale mam umieszczony w suficie wyciąg elektryczny.
A tak poza tym to wpadłem dziś na pomysł aby zamienić tą rurę PCV na komin murowany z cegły pełnej. W środku i na zewnątrz przykleję wełnę mineralną - w środku z 2 cm a na zewnątrz 15 cm. Moja teoria jest taka: PCV nie wchłania wilgoci a wełna+cegła tak i to bardzo dobrze...
Jeżeli się mylę w swoich rozważaniach proszę mnie wyprowadzić z błędu!!!
Dziś dzwoniłem do jednego Pan z tu obecnych ale jak na razie nie stać mnie na takie rozwiązania. Może w przyszłości sie na to skuszę, ale dziękuję za poświęcony mi czas:)
POZDRAWIAM
Gość: gostek
2007-11-15 00:00
Re:Kapiąca woda z wentylacji grawitacyjnej wraz z wentylatorem
witam! domyślam się, że w rurę pcv, stanowiącą kanał wentylacji i kończącą się równo z płytą (albo trochę powyżej)regipsu sufitu, masz włożoną kratkę wentylacyjną, której korpus jest przytwierdzony np. wkrętami do płyty regipsu-na 99%korpus kratki jest luźno włożony do rury i skropliny kondensatu spływają po ściance rury i moczą regips w szczelinie pomiędzy kołnierzem korpusu kratki wentylacyjnej, który od spodu przylega do regipsu, a ścianką rury pcv; myślę, że sposobem na to, żeby kondensat nie moczył regipsu jest takie zamontowanie korpusu kratki w rurze pcv, żeby nie było tam szczeliny-poprostu na wcisk i dodatkowo uszczelnić silikonem,np. kołnierz korpusu kratki owinąć z zewnątrz taśmą dekarską (taką srebrną)nałożyć dodatkowo silikon i wcisnąć w rurę pcv- to nie zlikwiduje powstawania kondensatu, ale woda nie będzie miała dostępu do regipsu sufitu i albo odparuje sama, albo wycieknie na zewnątrz kratki-miałem taki sam problem w toalecie, gdzie nad muszlą klozetu mam zainstalowany wentylator wyciągowy w rurę pcv (no cóż "samo życie" od czasu do czasu trzeba go włączyć)-niezgodność średnic i było to co u ciebie- teraz sufit jest suchy, a raz na jakiś czas spadnie kilka kropli akurat do muszli, przy czym zmartwię złośliwych-nie pada za kołnierz kiedy siedzę na sraczu-pozdrawiam