Kanał nawiewny do kotłowni
Muszę doprowadzić powietrze do spalania do pomieszczenia kotłowni bez ściany zewnętrznej. Jedyna droga prowadzi przez magazyn oleju opałowego. Czy w związku z tym kanał (ok.2m) muszę jakoś zabezpieczyć w związku z wymaganiami przegród odnoście odporności ogniowych?
Gość: Piotr
2009-12-22 00:00
Re:Kanał nawiewny do kotłowni
Tak. Magazyn oleju opałowego musi być wydzielony przegrodami o klasie odporności ogniowej EI120. Więc kanał tranzytowy należy obudować odpowiednim materiałem, tak aby również spełniał wymagnia EI120.
Alternatywnie w kanał przechodzący przez ściany magazynu oleju można wyposażyć w klapy ppoż. EI120, ale sądzę, że w tym przypadku obudowa będzie lepsza.
Pozdrawiam
Gość: Krzysztof
2009-12-22 00:00
Re:Kanał nawiewny do kotłowni
Dzięki.