Gość: JaJeż
2014-07-01 21:20
Kalpy ppoż - po której stronie przegrody siłownik
WItam,
Mam następujące pytanie, czy umiejscowienie siłownika obsługującego klapę ppoż po którejś stronie przegrody ma znaczenie?
Oczywiście klapa jest montowana w samej przegrodzie jednak zostaje kwestia czy siłownik ma być po jednej czy po drugiej stronie przegrody.
Jeśli ma to znaczenie to w sytuacji gdy mam obok siebie dwa pomieszczenie które są przedzielone przegrodą REI120 po której stronie powinien być zlokalizowany siłownik oraz termik na klapie ppoż?
Prośba o podpowiedź bardziej doświadczonych kolegów/koleżanki

JaJeż
Gość: Marko
2014-07-03 14:19
Re: Kalpy ppoż - po której stronie przegrody siłownik
Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
Oczywiście o ile po obu stronach przegrody będzie dostęp do siłownika.
Gdyby np było to wyjście kanału z szachtu wentylacyjnego oczywiste jest że siłownik powinien znajdować się po stronie pomieszczenia.
Gość: jaca
2014-07-11 13:41
Re: Kalpy ppoż - po której stronie przegrody siłownik
osobiście montował bym go po bezpiecznej stronie, t.j. tam gdzie nie będzie ognia w przypadku pożaru.