Gość: pozisan
2008-01-14 00:00
Kalkulacja wielkości otworów wylotowych
Witam,
Stoję przed problemem rozwiązania problemu w jednym z pomieszczeń czystych (cleanroom). Jako dane wejściowe mam wymagane nadciśnienie wewnątrz pomieszczenia, wymaganą ilość wymian powietrza, wymagana minimalną prędkość powietrza wlotowego, powierzchnię nawiewu.
W jaki sposób oszacować wielkość otworów wylotowych aby utrzymać powuższe warunki?
Pozdrawiam
Daniel
Gość: melasa
2008-01-15 00:00
Re:Kalkulacja wielkości otworów wylotowych
kłania się mechanika płynów, rozwiązanie jest niewiarygodnie proste.
Gość: pozisan
2008-01-15 00:00
Re:Kalkulacja wielkości otworów wylotowych
Bernouli?
Daniel
Gość: pozisan
2008-01-16 00:00
Re:Kalkulacja wielkości otworów wylotowych
Witam,
Bardzo dziękuję za pomoc;)
Po ciekawej lekturze powracam do samodzielnych poszukiwań rozwiązania.
Dość ciekawa metodyka "Wiem ale nie powiem - przecież się możesz sam nauczyć":)
Pozdrawiam i życzę pytań i tematów bardziej odpowiadających poziomowi forum.
Pozdrawiam
Daniel
Gość: ss
2008-01-17 00:00
Re:Kalkulacja wielkości otworów wylotowych
w PN-EN 12101-6 są takie wzorki
co prawda nie dm głowy czy nie są w nich zawarte sprzeczne z twoimi założenia.
pozdrawiam
aha - a może klapę upustową zastosować jak masz dane nadciśnienie - to by cię chroniło jakbyś gdzieś zrobił pomyłkę albo urządzenie nie trzymało parametrów.
Gość: pozisan
2008-01-17 00:00
Re:Kalkulacja wielkości otworów wylotowych
Witam i bardzo dziękuję za merytoryczną odpowioedź.
Zajrze oczywiście do normy, może i zawiera pewne sprzeczności ale zawsze to jakiś konkretny trop.
Co do klap upustowych to rozważałem to zagadnienie i chyba powrócę do dego tematu - jednak dobrze jest w szacunkow sposób policzyć ile wentylatorów potrzebuje na wlocie w stosunku do kubatury pomieszczenia, jakie muszę mieć otwory wylotowe aby zapewnić warunki założonego nadciśnienia w pomieszceniu i iliści wymian.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Daniel