Gość: KAMYK 59
2008-01-20 00:00
KOTŁY RETORTOWE
MAM PROBLEM Z KOTŁEM EKO-TECH 26KW.W CIĄGU 48 GODZIN SPALIŁ OKOŁO 130 KG EKO-GROSZKU.GROSZEK Z CHWAŁOWIC BRAŁEM Z FIRMY IMEX-PIECHOTA Z OPOLA/WORKOWANY/. NOWY DOM ,INSTALACJA W MIEDZI, POW.280 M. NASTAWY PIECA:
TEMP.50
PODAWANIE 16s
PRZERWA 50s
PRZEPALANIE 12 MIN
PROSZĘ O POMOC W POSKROMIENIU APETYTU BESTII
Gość: Jaro
2008-01-20 00:00
Re:KOTŁY RETORTOWE
Moim zdaniem masz trochę niską temperaturę na piecu. Podnieś ją do 60 stopni. Może to coś da.
Gość: marek
2008-01-21 00:00
Re:KOTŁY RETORTOWE
Witam. Chcąc to zlikwidować musisz mieć zawory termostatyczne i sterownik pokojowy. W temperaturach teraźniejszych kociołek zębiec wytrzymuje około 6-7 dni, a ogrzewa 230m. Naprawdę dużo spala ten u Pana.
Gość: sanit system
2008-01-23 00:00
Re:KOTŁY RETORTOWE
zadzwon pomozemy 608 314 410
Gość: marcin
2008-03-24 00:00
Re:KOTŁY RETORTOWE
1. Zawór 3 lub4 drozny
2. temperatura na piecu 65 st
3. temperatura na mieszkanie ustawiana zaworem(stosownie do potrzeb 40-50 st.)
4. podtrzymywanie co 50 min. jak wygasnie zmniejszyc, jesli nie dodac .
Gość: KAMYK59
2008-05-01 00:00
Re:KOTŁY RETORTOWE
WITAM I SERDECZNE DZIĘKI ZA WSZYSTKIE PORADY.BARDZO MI POMOGŁY.BESTIE POSKROMIŁEM,PRZY NASTAWACH PIECA:
TEMP.60
PODAWANIE 11s
PRZERWA 39s
PRZEPALANIE 20 MIN
DODATKOWO ZAMONTOWANA I WŁĄCZONA "POKOJÓWKA" ORAZ ZAWÓR
4DROŻNY.PRZY TEMP.NA ZEWNĄTRZ OD -8st W NOCY DO
+5st W DZIEŃ I ZASYPIE "POD KLAPĘ" 180 KG/ZWAŻONE/ PIEC WYTRZYMUJE OD 12 DO 14 DNI I NOCY. DO TEGO DOCHODZI JESZCZE CWU W ILOŚCI 150 L.TERAZ MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE-
CZY PRZY WŁĄCZONYM TRYBIE LETNIM I NASTAWACH PIECA:
TEMP.60 st
PODAWANIE 7 s
PRZERWA 35 s
PRZEPALANIE 20 min
TEMPERATURA CWU OSCYLUJE W GRANICACH 70-72 st,CZY TO JEST NORMALNE CZY COŚ JEST NIE TAK.MOŻE KTOŚ MI POMOŻE.Z GÓRY DZIĘKUJĘ