Gość: Paweł
2002-09-20 00:00
Jak uwzględniać w obliczeniach trójniki?
Proszę o odpowiedź, jak w obliczeniach strat ciśnienia instalacji uwzględniać trójniki? Czy korzysta się z takich samych współczynników oporów miejscowych jak dla wejścia lub wyjścia z kanału? Jak to wygląda dla trójników 90 st i 45 st? Proszę o przesłanie tabeli współczynników.
Paweł
Gość: komar
2002-09-24 00:00
Re: Jak uwzględniać w obliczeniach trójniki?
Proszę się zaopatrzyć w broszurkę "Wentylacja-materiały pomocnicze" firmy Systemair info@systemair.pl
Więcej informacji na temat strat ciśnienia znajdzie Pan w literaturze :))
Gość: Redakcja
2002-09-25 00:00
Re: Re: Jak uwzględniać w obliczeniach trójniki?
"WENTYLACJA - materiały pomocnicze" - zamówienie
Gość: Roose
2002-10-09 00:00
z trójnikami jest najciekawiej.......
do doboru wentylatora liczysz stratę dla przewodu głównego - ze stosunku prędkości za i przed z wykresu odczytujesz wartość dzeta - chyba w poradniku RECKNAGLA jest to najlepiej opisane
Gość: s
2002-10-09 00:00
Re: z trójnikami jest najciekawiej.......
ale gdzie znaleźć ten poradnik?
Gość: Redakcja
2002-10-14 00:00
Re: Re: z trójnikami jest najciekawiej.......
Gdzie znaleźć ten poradnik? JEST TU:
PORADNIK (Recknagel)