Gość: Jarek
2008-01-08 00:00
Jak ustawić piec i grzejniki
Witam, posiadam piec piec Ulrich Kondensich Kompresor z podłączonym czujnikiem zewnętrzym ( pogodowym ) oraz czujnikiem wewnętrznym wraz z programatorem. Do tego zestawu grzejniki Bunderus z termostatami. Moam kilka pytań:

1. nie za bardzo wiem jak to wszystko poustawiać żeby grzało najoptymalniej i najoszczędniej.. rozkręcić grzejniki na max i ustawić jakąś moc pieca? (Jeśli tak to jaka jest najoptymalniejsza) Gdy ustawię w ten sposób piec dogrzewa do danej temperatury a następnie sterownik wewnętrzny wyłacza piec dopuki nie spadnie temperatura. Drugi sposób który wymyśliłem to nastawienie mniejszej mocy pieca i przykręcenie trochę na termostatach w grzejnikach dzięki temu cały czas sa ciepłe i piec zużywa mniej prądu. Bardzo proszę o pomoc bo się w tym gupię

2. Jak to jest z krzywą grzewczą, w tej chwili przy +5 C mam ustawioną na K=1.9 czyli moc pieca 60 C.

Bardzo proszę o pomoc, morze ktoś ma kondensata i powie jak ma to poustawiane
Gość: arek
2008-01-18 00:00
Re:Jak ustawić piec i grzejniki
nie jestem specjalista ale parametr 60 stopni prz 5 stopniach na zewnatrz to troche przesadzony, prosze obnizyc krzywą grzewczą, za wysoki parametr idzie na kocioł
Gość: arek
2008-01-18 00:00
Re:Jak ustawić piec i grzejniki
termostat tygodniowy umożliwia programowanie temperatury (dzień-noc) obniżenie temperatury o 2 stopnie w nocy da panu oszczednośc przeliczając 1 stopień wiecej w pomieszczeniu to 10 % wiecej opału wykorzystanego do ogrzania, termostaty ustawic na temperatury optymalne w poszczególnych pomieszczeniach , jeden grzejnik musi by bez termoststu (zwłaszcza w pomieszczeniu gdzie jest regulator pokojowy aby un iknąc sytacji gdy ustawi pan na grzejniku niższa temperaturę a na regulatorze wyzszą grzejnik sie zamknie a kocioł dalej bedzie grzał :) bo regulator bedzie krzyczał ze jest za zimno,
druga sprawa czy instalacja jest odpowiedni dobrana do kotła kondensacyjnego bo jak wcześniej zaznaczyłem tak wysoki parament powoduje ze nie efektu kondensacji tylko urzdzenie pracuje jak zwykły kocioł gazowy
Gość: łukasz
2008-12-30 00:00
Re:Jak ustawić piec i grzejniki
tam gdzie regulator pokojowy powinien być grzejnik zakręcony
Gość: wieslaw
2009-12-18 12:56
Re: Jak ustawić piec i grzejniki
dlaczego
Gość: GWIAZDA
2010-01-07 19:52
Re: Jak ustawić piec i grzejniki
BRAK WYKFALIFIKOWANYCH PANOW ( ZERO FACHOWCA ) POLSKA TAKICH NIE POSIADA