Chodzi o nastawe wstepną - czy takie zawory nalezy montować na zasilaniu czy na powrocie? Czy to bez znaczenia? i drugie pytanie - o czy ktoś mi wytłumaczy o co chodzi z autorytetem zaworu? Pozdrawiam i dziekuje
Gość: .
2005-08-17 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
zawory na górze (sam kręcisz) termozawory na dole, by mierzyły temp. pokojową.
Gość: nn
2005-08-17 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
termozawory na gałązce zasilającej grzejnika by mierzyły temp. uśrednioną a nie zimne powietrze przy podłodze
Gość: Woj.
2005-08-17 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
Wydaje mi sie ze pan TB zadaje pytanie a nastepnie sam sobie odpowiada. Bardzo to ciekawe, w koncu cos sie musi dziac na tym forum. Ostatnio jakos nudnawo.
Pozdr.
Gość: jojo
2005-08-17 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
Ale o jakie zawory chodzi? Jeżeli chodzi o zawory termostatyczne to koledzy powyżej mają rację. Ale np. przy nagrzewnicach lub chłodnicach przy centralach klimatyzacyjnych chodzi tylko o zrównoważenie oporów hydraulicznych i możesz je zamontować albo na powrocie albo na zasileniu.
Pozdrawiam i proszę o poprawienie mnie jeżeli się mylę.
Gość: Tom
2005-08-18 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
Dzieki za odpowiedzi...A wiecie co z autorytetem?
Gość: Puchatek
2005-08-18 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
Gość: T. Brzęczkowski
2005-08-18 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
Tom to nie ja.
ponieważ w domach izolowanych praktycznie nie stosuje się centralnych systemów ogrzewania (za droga eksploatacja przy małym komforcie i wysokich kosztach montażu), to miejsce zaworów termostatycznych zajmują termostaty elektroniczne. Nie spotkałem nikogo komu przyszłoby do głowy umieszczanie termostatu inaczej jak pod grzejnikiem, zarówno w grzejnikach konwekcyjnych jak i promiennikowych. Jest to tak oczywiste, że nikt nie napisał o tym książki więc nie mogę się powołać na zaden podręcznik.
Pewien też jestem, że źródło ciepła woda czy prąd nie ma wpływu na pomiar temperatury w pokoju.
Gość: COHONEZ
2005-08-18 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
Autorytet zaworu?
To stosunek spadku ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze (H=100%)do całkowitego spadku ciśnienia przy całkowicie zamkniętym zaworze(H=0%). Powinien wynosić powyżej 0.5
Gość: MAx
2009-10-23 00:00
Re:Jak to jest z zaworami?
TO jest tzw autorytet minimalny i powinien byc większy od 0.25 ale to wszytsko jest ważne dla charakterystyki EQM zaworu