265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Jak dogrzac pomieszecznia ??

Poszukuje rozwiazania technicznego które pozwoli dogrzac pomieszczenie 5x8x3 od temp. 20 do tem 43 st oraz pomieszczenie 11x8x3 od temp 20 do temp 30 st
Wyglada to tak ze na hali produkcyjnej (pow ok 50 tys m2 ) wydzielono pomieszczenia o w wymiaracj jak pokazano pow. w pomieszczniach nie ma wentlacji jest ogrzeanie c.o. ktore to w okresie zimowym gwarantuje temp ok 20 st
w pomieszczniach ma sie odbywac proces testowania urzadzen chlodniczych (narazie lodowek) ,ludzie beda przebywac sporadycznie
Pomyslelismy nad rekuperatorem z nagrzewnicami elektrycznymi na jakies 2-3 wymiany (podciagniecie gazu raczej odpada ze wzgl na koszt inst.)
Mam pytanie czy rekuperator moze zapewnic temp w pomieszczeniu ok 43st ??
Czy moze jakies inne rozwiazanie bylo by bardziej rozsadne
W mniejszym pomieszczeniu bedzie sie znajdowalo w jednym cyklu testowym 5 lodowek , natomiast w wiekszym ok 15 urzadzen.
Zyski wiec beda ale szczeze mowiac nie wiem jak je okreslic.
ściany i sufit beda dobrze izolowane ,sciany wykonane z paneli z pianka a na sufit przewidzimy dodatkowo izolacje celem unikniecia strat.
Moze lepiej zastosowac promiennik elektryczny i zrobic wentylacje ? Zapewnie instalacja tansza ale koszty eksploatacji wieksze :(
Licze na fachowa pomoc ew. dane kontaktowe ,zadzwonie celem sciagniecia konkretnej oferty.
Pozdrawiam
thin

Masz promienniki podczerwieni które możesz skierować na lodówki

Poszukuje rozwiazania technicznego które pozwoli dogrzac pomieszczenie 5x8x3 od temp. 20 do tem 43 st oraz pomieszczenie 11x8x3 od temp 20 do temp 30 st
Wyglada to tak ze na hali produkcyjnej (pow ok 50 tys m2 ) wydzielono pomieszczenia o w wymiaracj jak pokazano pow. w pomieszczniach nie ma wentlacji jest ogrzeanie c.o. ktore to w okresie zimowym gwarantuje temp ok 20 st
w pomieszczniach ma sie odbywac proces testowania urzadzen chlodniczych (narazie lodowek) ,ludzie beda przebywac sporadycznie
Pomyslelismy nad rekuperatorem z nagrzewnicami elektrycznymi na jakies 2-3 wymiany (podciagniecie gazu raczej odpada ze wzgl na koszt inst.)
Mam pytanie czy rekuperator moze zapewnic temp w pomieszczeniu ok 43st ??
Czy moze jakies inne rozwiazanie bylo by bardziej rozsadne
W mniejszym pomieszczeniu bedzie sie znajdowalo w jednym cyklu testowym 5 lodowek , natomiast w wiekszym ok 15 urzadzen.
Zyski wiec beda ale szczeze mowiac nie wiem jak je okreslic.
ściany i sufit beda dobrze izolowane ,sciany wykonane z paneli z pianka a na sufit przewidzimy dodatkowo izolacje celem unikniecia strat.
Moze lepiej zastosowac promiennik elektryczny i zrobic wentylacje ? Zapewnie instalacja tansza ale koszty eksploatacji wieksze :(
Licze na fachowa pomoc ew. dane kontaktowe ,zadzwonie celem sciagniecia konkretnej oferty.
Pozdrawiam
thin

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.