Gość: matus23
2005-02-09 00:00
Jak dobrac zbiornic cieczy dla instalcji Amoniakalnych??
Jestem studentem, ktory otrzymal pewne zadanie obliczeniowe instalacji amonikalnej 0.5 MW
Nie wiem jak duzy zbiornik cieczy za kondensatorem mam dorac i jak wogole moge sie dowiedziec o jego gabarytach, co bedzie sie wiazalo z iloscia masy czynnika w obiegu. Jesli ktos moze mi pomoc z gory dziekuje.
Gość: Ryszard
2005-02-09 00:00
Re:Jak dobrac zbiornic cieczy dla instalcji Amoniakalnych??
Jeśli w rozpatrywanej instalacji jest tylko jeden parownik o stałej wydajności to zbiornika można nie planować. Jednakże pomiędzy skraplaczem a zaworem rozprężnym winna istnieć przez cały czas działania urządzenia przestrzeń wypełniona ciekłym ziębnikiem. Może to być rurociąg z cieczą, może jakiś zbiorniczek lub inne rozwiązanie. W każdym razie nie wolno dopuścić do przestrzeliwania parownika gazem ze skraplacza. Jeśli urządzenie ma wiele parowaczy to naturalnie zbiornik również kompensuje zmiany obciążenia układu chłodniczego i wtedy ma pojemność masową zbliżoną do sumy masy ziębnika we wszystkich parownikach wypełnionych parującym ziębnikiem. Pozdrowienia
Gość: ollo
2005-02-10 00:00
Re:Jak dobrac zbiornic cieczy dla instalcji Amoniakalnych??
W układach zalanych nie ma zaworów rozprężnych
Gość: Ryszard
2005-02-11 00:00
Re:Jak dobrac zbiornic cieczy dla instalcji Amoniakalnych??
W układach zalanych nie ma zaworów rozprężnych
Mam nadzieję, że czytajacy wypowiedź "ollo" nie dadzą się nabrać.
Element rozpręzny w jakiejkolwiek postaci jest zawsze integralną częścią sprężarkowego obiegu chłodniczego. W układach zalanych (grawitacyjnych lub pompowych) znajduje się przed odzielaczem ciczy lub w innym miejscu instalacji np tuż przed parownikiem, co może znacznie poprawić działanie niktórych wymienników.
Gość: klimek
2005-02-13 00:00
Re:Jak dobrac zbiornic cieczy dla instalcji Amoniakalnych??
Panie Rysku z skad Pan takie slownictwo bierze? Pol wieku Pan pod lodem przelezal?
To jest niezle:
"W każdym razie nie wolno dopuścić do przestrzeliwania parownika gazem ze skraplacza"
Wszystko to bullshit.
Gość: Ryszard
2005-02-14 00:00
Re:Jak dobrac zbiornic cieczy dla instalcji Amoniakalnych??
Cóż, jeśli się nie posiada grutownego przygotowania teoretycznego (przestrzeliwanie to jedno z określeń użyanych przez cenionego wykładowcę chłodnictwa) to trudno dyskutować o szczegółach.
Jednak wierzę iż są fachowcy, którzy doskonale wiedzą o co chodzi a wyraz "przestrzeliwanie" uznaja za trafne i zwięzłe określenie zachodzącego czasami zjawiska.
Poza tym, może jestem dinozaurem.
Pozdrowienia