273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Izolacja kanałów w instalacji z odzyskiem ciepła

Witam serdecznie,
Mam pytanko do szanownego grona Forumowiczów. Sprawa rozchodzi się o izolację kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w przypadku układów z odzyskiem ciepła z nawiewem izotermicznym (nie pokrywamy strat cieplnych pomieszczenia - odpowiedzialna jest instalacja c.o.). Oczywiście pomieszczenie ogrzewane. Jaki przepis mówi nam o wytycznych dla izolacji - czy jest konieczna, jeśli tak to jaka grubość? Jedyny przepis jaki znalazłem w aktualnych WT to "§ 153.7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła, a także przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową." Jeśli dobrze rozumiem to kanały wywiewne idące do centrali z odzyskiem ciepła należy izolować? A co z kanałami nawiewnymi? Obserwując istaniejące układy z odzyskiem ciepła np. na halach sportowych - zauważam brak izolacji zarówno na nawiewie jak i wywiewie.
Proszę o podpowiedź.

Kanały do wentylacji są izolowane. Pamiętać należy o optymalnych średnicach kanałów. By dystrybucja była cicha ( poniżej progu słyszalności 30 dB) oraz najmniejsze możliwe opory przepływu - kanały należy dobierać w/g normy "optymalne prędkości powietrza w kanałach" Przedział tych prędkości jest od około 2 do 5 m/sek. Gwarantuje to nam najcichszą pracę i najmniejsze opory. Kolejna sprawa to - nie należy robić instalacji na trójnikach - przy tak małych strumieniach jakie są w domu 80-150m3/h regulacja kryzami czy anemostatami jest niemożliwa - (dla przykładu - dokładność regulacji anemostatem fi 80 jest około 50m3/h). Kolejną wadą trójników jest możliwość przenoszenia nawet cichych odgłosów między pokojami. Ponieważ problem taki jest "odkrywany" gdy zamieszkamy - na korekty nie ma już szansy.
Radziłbym kupić skrzynkę rozdzielczą i kanały izolowane – pamiętając by się powietrze Boże broń w kanałach nie rozprężało!

Panie Brzęczkowski, szanując Pańską wiedzę, pragnę poinformować, że nie każda instalacja dotyczy domku jednorodzinnego i wydatków sumarycznych rzędu 200-500 m3/h. Sytuacja o której napisałem dotyczy np. obiektów o wydatkach 15000 m3/h powietrza świeżego, więc nie wyobrażam sobie takiej instalacji na rozdzielaczach czy dystrybutorach. Co do domków to nie dyskutuję na temat wyższości rozdzielaczy od standardowej instalacji opartej na trójnikach, bo jest on banalny i bardzo prosty. Moje podstawowe pytanie dotyczyło wymagań technicznych dotyczących konieczności stosowania izolacji kanałów w dużych układach z odzyskiem ciepła.

Bardzo przepraszam, ale "oceniłem" po pytaniu. Jeszcze raz przepraszam.

Według załącznika 2 do rozporządzenia (WT2008)

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40mm izolacji

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80mm izolacji

jak rozumiem powietrze nawiewane ma temperature pomieszczenia czyli brak strat ciepła i możliwości wykraplania.
Izolacja ma tylko znaczenie akustyczne

[quote: mac]jak rozumiem powietrze nawiewane ma temperature pomieszczenia czyli brak strat ciepła i możliwości wykraplania.
Izolacja ma tylko znaczenie akustyczne [/quote]

Dokładnie temperatura powietrza ma temperaturę pomieszczenia, nie pokrywa strat, więc zapis który przytoczył Tomek w tym przypadku nie musi być spełniony (bo nie jest to instalacja ogrzewania). A jak traktować paragraf przytoczony przeze mnie w pierwszym poście?

w przytoczonym paragrafie jest mowa o klimatyzacji i wentylacji wiec potraktowano zagadnienie szerzej .
izolowałbym tylko kanały od czerpni i wyrzutni

Izoluj kanały gdzie jest różnica temperatur pomiędzy powietrzem w kanale a pomieszczeniem przez które przechodzi kanał.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.