Gość: szymonkum
2005-06-26 00:00
Instalacje freonowe do klimatyzatorów.
Witam wszystkich na forum.Mam probbem dotyczący wykonania nowej instalacji freonowej.Posiadam w serwisie stare urządzenia na R22 a będe instalował nowe na R407 i nie wiem jak połozyc nową instalację. Problem dotyczy tego jak mają być położone nowe przewody (w którą strone spadek,ile stopni.w jaki sposób wykonać syfonowanie[jakimi wielkościami się kierować przy doborze syfonu]aby olej nie został wyrzucony przez sprężarke. Bede wdzięczny za pomoc.Wyślijcie jakąś dokumętacje albo adresy stron ,linki gdzie można to znaleść. DZIĘKI !
Gość: Wally
2005-06-27 00:00
Re:Instalacje freonowe do klimatyzatorów.
Zasady projektowania hydrauliki przewodów freonowych nie zmienią się , czy używasz freon R22 czy R407. Należy tylko zwrócic uwagę czy masz tylko system chłodzący czy z pompą cieplną - bo wtedy izoloacja pzrewodów freonowych się zmienia.Z reguły producent urządzenia w instrukcji daje wytyczne do ruruciągów - tego sie trzymaj.
Gość: szymonkum
2005-06-28 00:00
Re:Instalacje freonowe do klimatyzatorów.
dzięki ale szczegulnie chodzi mi o syfonowanie instalacji zeby olej ze spreżarek nie spływał do splików poniżej jednostki zewnętrznej różnica dwóch pięter
Gość: Wall
2005-06-29 00:00
Re:Instalacje freonowe do klimatyzatorów.
Sam sobie odpowiedziałeś. Jeśli masz sprężarkę na dachu a splity poniżej , nie robisz Syfonu do dołu tylko do góry, w ten spośob zatrzymujesz spływ oleju ze sprężarki. Spadek rur w kierunku sprężarki.
Gość: Marco
2005-06-29 00:00
Re:Instalacje freonowe do klimatyzatorów.
Z tym syfonowaniem to jest różnie, lepsze urządzenia posiadją mechanizmy wychwytywania oleju i taki producent jak Toshiba i Daikinnawet nie zalecają. Układ posiada kontorle poziomu oleju i jak stwierdzi żego nie ma to robi "przedmuch reonem instalache na zaworach rozpężnych otwartych. wtedy przechwytuje olej z powrotem. Przedweszystkim polecam dokumetacje do urządzeń.