265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Instalacja wentylacji oddymiającej

Mam do zaprojektowania wentylacje oddymiającą z korytarza ewakuacyjnego pawilonu handlowego zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej.
Strazak wymaga wentylacji nawiewno wywiewnej z samego korytarza, 10krotna wymiana powietrza, nawiew dołem , wywiew górą.
Nie mam w tym wielkiego doswiadczenia w związku z czym prosiłbym o pomoc w odpowiedzi na kilka pytan:
- z jakiego materiału mają byc kanały i kratki
- wentylator wywiewny moge sobie wyobrazic , ale co z nawiewem ( jakie urzadzenie? )
- w jakiej odległości na dachu ma byc czerpnia od wyrzutni
z góry dzieki za pomoc.

Dosyć łatwa sprawa z tym oddymianiem.
1. Kanały wykonujemy zwykle z płyt Promat (proponuje pobrać katalog i zapoznać się z systemem)
2. wentylator nawiewny to zazwyczaj wentylator osiowy wykonany w odporności ogniowej do 400stC (tak samo zresztą jak wentylator wywiewny, dachowy)
3. odległość w tym momencie nie pamiętam ale chyba jest w przepisach (lepiej sprawdź, nie chce wprowadzić w błąd)
Życzę powodzenia

Czemu wentylator nawiewny musi posiadać odporność ogniową 400stC? Wywiewny to się zgadzam (400stC, 120min.), ale nawiewny?
Sądzę, że odległość czerpni od wyrzutni (dachowych) to 10m. Ale najczęściej w takich przypadkach wentylator wyrzutowy jest na dachu a nawiewny w ścianie, więc problem odległości rozwiązuje się sam.
Pozdrawiam

Oczywiście nawiew powinien być większy od wywiewu, aby stworzyć nadciśnienie.

Oczywiście, że wyciąg powinien być wiekszy niż nawiew! A nie odwrotnie!!! co za bzdury to piszecie!

Wentylator napowietrzający nie ma wymagań 400 st.C ponieważ przez niego płynie zimne powietrze

Macieju, polecam książkę Bogdana Mizielińskiego: "Systemy oddymiania budynków+ WNT W-wa 1999. Jak zapewne wiesz, w projektowaniu ważne są szczegóły, których na tym forum nie przeskoczysz. Ta lektura jest bardzo pomocna.
Innym poradnikiem projektowania, z którego korzystam są "Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe" autorstwa Mariana Skaźnika, wyd. MERCOR Gdańsk, EKO-POŻ Katowice. Pozdrawiam

Barack Obama, ma rację, musi być podciśnienie! bo jak pożar wybuchnie to ciśnienie wzrośnie w na kondygnacji i może się nawet zrówna z podciśnieniem w korytarzu, wtedy jest szansa, że dym nie będzie wypływał do klatki schodowej i da szanse ludziom na ewakuację. Ale pod warunkiem, że się prawidłowo zwymiaruje oddymianie- nawiew i wywiew -do projektowanej mocy pożaru, która jest różna dla różnych typów obiektów w zależności od ...wielu bardzo czynników.

Na drogach ewakuacyjnych musi wystąpić nadciśnienie. Dlatego daje się nawiewne wentylatory świeżego powietrza na klatki schodowe, wypierające przez klapy dymowe dym. Dym jest wyparty z dróg ewakuacyjnych. Gdyby panowało tu podciśnienie ( wyciąg dymu ) - do przestrzeni tej napływałby dym z pomieszczeń sąsiednich. Pozdrawiam.

Zapotowywyjący Maciej zapytał o korytarze ewakuacyjne a więc drogi poziome. Jest różnica między drogami ewakuacyjnymi pionowymi i poziomymi. Na drogach pionowy musi być nadciśnienie, a na poziomych podciśnienie. Zupełnia inna para kaloszy to norma EN12101-6 która próbuje rozwiązać oba te problemy naraz, ale już wiadomo że jest zła i będzie zmieniona. Jeżeli nie ma systemu nadciśnienia w klatce, dlaczego więc podciśnienie na piętrze w korytarzu?... po pierwsze bo kondygancja objęta pożarem musi być w podciśnieniu w stosunku do kondygnacji ponad i pod nią aby nieszczelnościami dym nie przenikał na inne piętra, a po drugie czy deerhunter wie ile potrzeba nadciśnienia (ale nie w procentach tylko w wydajności m3/h) korytarzu aby dym z pomieszczenia nie wpłynął do krytarza jak a) drzwi są EI, b) drzwi są bez EI, c) drzwi są S, d) drzwi są bez samozamykaczy, a więc otwarte? ... wychodzi zadziwiający wynik... zagadkę można rozwiązać wykonując w domu CFD.

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.Dobry sklep.
Sprawdzeni dostawcy i dostępne ceny.
POLECAM

Zgłoś się do Flakt Bovent napweno Ci pomogą
pozdrawiam

Tak, z Boventem do dobry pomysł!!!! Za darmo pomogą ci sp...ć projekt... bez problemu zaproponują rozwiązanie, które się nijak nie nadaje! Tam 2/3 handlowców nie wie o czym mówi !

niestety muszę potwierdzić, fatalna sprawa z nimi, zero pojęcia, kompetencji, prawdomówności....

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.