Gość: Maciej
2008-11-11 00:00
Instalacja wentylacji oddymiającej
Mam do zaprojektowania wentylacje oddymiającą z korytarza ewakuacyjnego pawilonu handlowego zlokalizowanego w kondygnacji podziemnej.
Strazak wymaga wentylacji nawiewno wywiewnej z samego korytarza, 10krotna wymiana powietrza, nawiew dołem , wywiew górą.
Nie mam w tym wielkiego doswiadczenia w związku z czym prosiłbym o pomoc w odpowiedzi na kilka pytan:
- z jakiego materiału mają byc kanały i kratki
- wentylator wywiewny moge sobie wyobrazic , ale co z nawiewem ( jakie urzadzenie? )
- w jakiej odległości na dachu ma byc czerpnia od wyrzutni
z góry dzieki za pomoc.
Gość: E
2008-11-12 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Dosyć łatwa sprawa z tym oddymianiem.
1. Kanały wykonujemy zwykle z płyt Promat (proponuje pobrać katalog i zapoznać się z systemem)
2. wentylator nawiewny to zazwyczaj wentylator osiowy wykonany w odporności ogniowej do 400stC (tak samo zresztą jak wentylator wywiewny, dachowy)
3. odległość w tym momencie nie pamiętam ale chyba jest w przepisach (lepiej sprawdź, nie chce wprowadzić w błąd)
Życzę powodzenia
Gość: Piotr
2008-11-12 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Czemu wentylator nawiewny musi posiadać odporność ogniową 400stC? Wywiewny to się zgadzam (400stC, 120min.), ale nawiewny?
Sądzę, że odległość czerpni od wyrzutni (dachowych) to 10m. Ale najczęściej w takich przypadkach wentylator wyrzutowy jest na dachu a nawiewny w ścianie, więc problem odległości rozwiązuje się sam.
Pozdrawiam
Gość: Piotr
2008-11-12 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Oczywiście nawiew powinien być większy od wywiewu, aby stworzyć nadciśnienie.
Gość: Baraack Obaama
2009-02-01 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Oczywiście, że wyciąg powinien być wiekszy niż nawiew! A nie odwrotnie!!! co za bzdury to piszecie!
Gość: Marek
2009-04-01 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Wentylator napowietrzający nie ma wymagań 400 st.C ponieważ przez niego płynie zimne powietrze
Gość: Deerhunter
2009-04-01 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Macieju, polecam książkę Bogdana Mizielińskiego: "Systemy oddymiania budynków+ WNT W-wa 1999. Jak zapewne wiesz, w projektowaniu ważne są szczegóły, których na tym forum nie przeskoczysz. Ta lektura jest bardzo pomocna.
Innym poradnikiem projektowania, z którego korzystam są "Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe" autorstwa Mariana Skaźnika, wyd. MERCOR Gdańsk, EKO-POŻ Katowice. Pozdrawiam
Gość: Marek Magdziarz
2009-06-11 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Barack Obama, ma rację, musi być podciśnienie! bo jak pożar wybuchnie to ciśnienie wzrośnie w na kondygnacji i może się nawet zrówna z podciśnieniem w korytarzu, wtedy jest szansa, że dym nie będzie wypływał do klatki schodowej i da szanse ludziom na ewakuację. Ale pod warunkiem, że się prawidłowo zwymiaruje oddymianie- nawiew i wywiew -do projektowanej mocy pożaru, która jest różna dla różnych typów obiektów w zależności od ...wielu bardzo czynników.
Gość: Deerhunter
2009-06-13 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Na drogach ewakuacyjnych musi wystąpić nadciśnienie. Dlatego daje się nawiewne wentylatory świeżego powietrza na klatki schodowe, wypierające przez klapy dymowe dym. Dym jest wyparty z dróg ewakuacyjnych. Gdyby panowało tu podciśnienie ( wyciąg dymu ) - do przestrzeni tej napływałby dym z pomieszczeń sąsiednich. Pozdrawiam.
Gość: Marek Magdziarz
2009-08-08 00:00
Re:Instalacja wentylacji oddymiającej
Zapotowywyjący Maciej zapytał o korytarze ewakuacyjne a więc drogi poziome. Jest różnica między drogami ewakuacyjnymi pionowymi i poziomymi. Na drogach pionowy musi być nadciśnienie, a na poziomych podciśnienie. Zupełnia inna para kaloszy to norma EN12101-6 która próbuje rozwiązać oba te problemy naraz, ale już wiadomo że jest zła i będzie zmieniona. Jeżeli nie ma systemu nadciśnienia w klatce, dlaczego więc podciśnienie na piętrze w korytarzu?... po pierwsze bo kondygancja objęta pożarem musi być w podciśnieniu w stosunku do kondygnacji ponad i pod nią aby nieszczelnościami dym nie przenikał na inne piętra, a po drugie czy deerhunter wie ile potrzeba nadciśnienia (ale nie w procentach tylko w wydajności m3/h) korytarzu aby dym z pomieszczenia nie wpłynął do krytarza jak a) drzwi są EI, b) drzwi są bez EI, c) drzwi są S, d) drzwi są bez samozamykaczy, a więc otwarte? ... wychodzi zadziwiający wynik... zagadkę można rozwiązać wykonując w domu CFD.
Gość: gosc@92
2012-08-17 13:11
Re: Instalacja wentylacji oddymiającej
http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.Dobry sklep.
Sprawdzeni dostawcy i dostępne ceny.
POLECAM
Gość: projektant
2012-08-17 14:26
Re: Instalacja wentylacji oddymiającej
Zgłoś się do Flakt Bovent napweno Ci pomogą
pozdrawiam
Gość: zzz
2012-08-18 22:26
Re: Instalacja wentylacji oddymiającej
Tak, z Boventem do dobry pomysł!!!! Za darmo pomogą ci sp...ć projekt... bez problemu zaproponują rozwiązanie, które się nijak nie nadaje! Tam 2/3 handlowców nie wie o czym mówi !
Gość: skonfuzjowany
2012-08-20 07:16
Re: Instalacja wentylacji oddymiającej
niestety muszę potwierdzić, fatalna sprawa z nimi, zero pojęcia, kompetencji, prawdomówności....