Gość: Maciej
2008-12-14 00:00
Instalacja oddymiania a przepustnice powietrza
czy istnieją przepustnice powietrza które mogą byc stosowane do mechanicznej wentylacji oddymiającej.
Gość: Wojtek
2008-12-14 00:00
Re:Instalacja oddymiania a przepustnice powietrza
Sprecyzuj o co Ci chodzi. Czy szukasz czegos pomiedzy ognio/dymo klapamai?
Gość: Maciej
2008-12-15 00:00
Re:Instalacja oddymiania a przepustnice powietrza
Projektuje wentylacje oddymiającą w podziemnym pasazu handlowym. Instalacja jest dosc pokrecona i przydałoby sie wyregulowac ją hydraulicznie poprzez zastosowanie przepustnic. Z tego co sprawdzałem to zwykłe przepustnice mają odpornosc do 90st C.
Gość: Piotr
2008-12-15 00:00
Re:Instalacja oddymiania a przepustnice powietrza
polecam przepustnice wielopłaszczyznowe PW350 produkcji Smay o wytrzymałości do 350st.C
link: http://smay.pl/?content=produkty&ID=129 /> Pozdrawiam
Gość: Tollo
2008-12-15 00:00
Re:Instalacja oddymiania a przepustnice powietrza
Fakt, normalna przepustnica (panewki) wypłynie do kanału albo sie wypaczy.Ale instalacje awaryjne, oddymiajace nie mają kryterium komfortu - oporów czy głośności.Powinna udać się regulacja oporami miejscowymi kształtek czy chamskimi kryzami (jeśli przewody służa tylko do oddymiania).
Gość: Maciej
2008-12-15 00:00
Re:Instalacja oddymiania a przepustnice powietrza
Dzieki za podpowiedzi.