Gość: Zagubiony
2007-04-20 00:00
Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
Moze ktos zyczliwy mi odpowie:
- ile cykli zał/wył wytrzymuja sprezarki chlodnicze?
- ile max takich cykli na godzine?
Interesuja mnie wartosci dla sprezarek tlokowych hermetycznych, ale dla scrol tez by sie przydalo.
Dzieki z gory za odpowiedzi.
Gość: ab
2007-04-20 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
max 14
Gość: AGA
2007-04-20 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
Zależy od wielkosci sprężarki
Gość: Zagubiony
2007-04-20 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
AGA: im wieksza tym bardziej wytrzymala? czy odwrotnie?
Gość: Zagubiony
2007-04-21 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
Nikt nie wie? Moze jest tu na forum jakis chlodniarz z doswiadczeniem?
Gość: Mariusz
2007-04-22 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
Od 6 do 10 maksymalnie
Gość: Zagubiony
2007-04-22 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
Ok...
a czy zamontowanie softstartu cos zmienia w przypadku czestszych zalaczen? Czy wydluzy zycie sprezarki?
Gość: nawiewnik
2007-04-23 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
poszukaj na stronie Copelanda.
ja ustawiam minimalny czas załączenia pomiędzy 2 cyklami min 3 minuty a minimalny okres pracy sprężarki też 3 minuty.
Co do wielkości kompresora to sądzę iż nie ma to znaczenia
chyba że DTR mówi inaczej.
Gość: Gość
2007-04-24 00:00
Re:Ilosc cykli zal/wyl pracy sprezarek
Większość producentów podaje max. ilość załączeń sprężarki = 12, ponowne uruchomienie powinno nastąpić min po 6 minutach.