Gość: ujs
2008-09-29 00:00
Ilość wilgoci wykraplanej na wymienniku krzyżowym
Jak mozna wyznaczyć ilość wilgoci wykraplanej na wymienniku krzyżowym?
Gość: Lechu
2008-09-30 00:00
Re:Ilość wilgoci wykraplanej na wymienniku krzyżowym
Jak znasz temperatury to znasz moc wymiennika jak znasz moc to znasz też ilość wkroplonej wilgoci z wykresu h-i dla powietrza dla danego przepływu wzory są w literaturze tylko trzeba się troszkę pomęczyć przy przeksztalceniach i uważac na jednostki czy wstawia si e w kg/h czy g/h łatwo się walnąć.
Gość: lechu
2008-10-02 00:00
Re:Ilość wilgoci wykraplanej na wymienniku krzyżowym
sorki zaszedł pomyłek wykres h-x sorry
Gość: Jurek
2008-10-14 00:00
Re:Ilość wilgoci wykraplanej na wymienniku krzyżowym
za pomocą programu f-my Heatex http://www.heatex.pl/PROGRAM.html />