Gość: Łukasz
2008-01-21 00:00
Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Witam i proszę o pomoc!
Mam w nowym mieszkaniu grzejniki zasilane wodą z dołu + głowicę Danfoss z regulacją 2...3...4 5. Problem mam tego rodzaju, że od 2 do 4 grzejnik jest zimny, tak naprawdę ciepły zaczyna się robić po minięciu 4 więc tak jak widać regulację temperatury mam między 4 i 5 co jest niewystarczające (tak naprawdę po właczeniu na 4 grzejnik od razu robi się gorący a nie ciepły).
W łazience mam grzejnik innego typu z inną głowicą (od * do 6) i tutaj mam pełen zakres regulacji od lekko ciepłego do gorącego.
W czym tkwi problem ? Proszę o pomoc.
Gość: ?
2008-01-21 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Daj zwykły zawór i po kłopocie. Termostat na ciepłym grzejniku "działa" tylko w instrukcji producenta, w słowach sprzedawcy i montera, ale nie w praktyce!
Gość: Ja
2008-01-21 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Daj zwykły zawór i po kłopocie. Termostat na ciepłym grzejniku działa tylko w instrukcji producenta, w słowach sprzedawcy i montera, ale nie w praktyce!
Winna jest pewnie nastawa wstępna, którą masz źle dobraną. Zakładam, że grzejnik masz odpowietrzony.
Gość: Łukasz
2008-01-21 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
tak, grzejniki są odpowietrzone
Gość: Tadzis
2008-01-22 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Wystarczy wyregulować instalację - przykręcając nastawę wstępną na grzejnikach. Upraszczając - proporcjonalnie nawyższa nastawa zaworu najbliżej żródła( chodzi o to by hydraulicznie rzecz ujmując przez każdy grzejnik przepływało tyle samo wody ), a teraz praktycznie - jak się zdejmie głowicę termostatyczną powinien być pod spodem pierścień z numerkami - i to są tak zwane nastawy wstępne - tam należy regulować ( można co prawda rozregulować ale co tam i tak wszyscy fachowcy co się znają wyjechali )
Gość: Łukasz
2008-01-22 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Te nastawy o których Pan mówi we wszystkich kaloryferach ustawione są w pozycji "N" czy jest to prawidłowe ??
Gość: Rysio
2008-01-22 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Z uwagi na krzywkę w zaworze Danfossa regulacja na zaworze jest bardzo kiepska. Podejrzewam że pod pionami na zaworach równowazących lub regulatorach dP nie ma odpowiednich nastaw. Czyli podsumowując brak regulacji hydraulicznej. Powietrze to swoją drogą - tez poważny problem
A grzejniki są całkowicie zimne czy tylko w czesci?
Gość: Łukasz
2008-01-22 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Jeśli grzejnik jest ciepły (a robi się dopiero ciepły po przekroczeniu "4") wówczas jest ciepły na całej powierzchni - od góry do dołu. Natomiast od "2" do "4" jest zimny bez względu na temperaturę wewnątrz mieszkania jak i temperaturę za oknem.
Gość: Tadzis
2008-01-22 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Jeśli chodzi o nastawy hydrauliczne to trzeba sprawdzić: Czy do pana mieszkania wchodzą rury c.o. z klatki schodowej i są prowadzone w podłodze( prawdopodobnie tak bo są zasilane z dołu) , czy też są piony prowadzone od sąsiadów z dołu ?
jeśli z klatki to trzeba sprawdzić czy są w układzie rozdzielaczowym ( oddzielna para przewodów do każdego grzejnika czy w układzie rozgałęźnym - jedna para wchodzi na całe mieszkanie i się rozgałęzia )W wariancie pierwszym istnieje możliwość regulacji na rozdzielaczu w szafce w wariancie 2 należy ustawić nastawy wstępne w grzejnikach na najkrótszych obwodach hydraulicznych np na nastawę "1"( na ostatnim- najdłuższym powinno być na N ( instrukcja praktyczna ustawiania na karcie zaworu http://heating.danfoss.pl/xxTypex/212825_MNU17419353_SIT18.html). Jeśli są piony od sąsiadów to niestety regulacji wymaga cała instalacja w budynku.
Może to jest skomplikowane wytłumaczenie ale mam nadzieję że pomoże. Pozdrawiam
Gość: Łukasz
2008-01-27 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
A jak wytłumaczyć normalne funkcjonowanie grzejnika w łazience (zasilany ze ściany) + głowica 1-6 herz??
Gość: ?
2008-01-28 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Może masz tam w (łazience)głowicę pod grzejnikiem?
Gość: Łukasz
2008-01-28 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Gość: T. Brzęczkowski
2008-01-29 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
"?" ma rację. Daj zwykły zawór będzie ok. Termostat w tym miejscu nie powinien dobrze działać. W łazience mierzy on temperaturę w pomieszczenia nie na grzejnika. A swoją drogą co za "fachowiec" dał taki grzejnik do łazienki! Przy sprawnej wentylacji nie ma prawa on działać.
Gość: Łukasz
2008-01-30 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Mogliby panowie podać jakiś konkretny model tego zaworu ?
Gość: T. Brzęczkowski
2008-01-30 00:00
Re:Grzejnik + głowica Danfoss - problem z regulacją
Zawór już masz! Wywal tylko zbędną głowicę, ustaw przepływ np kombinerkami, czy dokup specjalny kluczyk i zaślepkę.