Gruntowy wymiennik ciepła
Chciałbym zasięgnąć Państwa opini na temat pewnego gruntowego wymiennika ciepła, który jest właśnie wykonywany. Miasta nie podam ze względów bezpieczeństwa ;-)
Otóż jego budowa polega na ułożeniu ok. 25 rur PVC dn200 w odległości od siebie 10 cm na głębokości ok. 1 m. Łączna ich długość to 1000 m. Przepływ powietrza - 6500 m3/h
Osobiście mam dość niskie zdanie o powyższym rozwiązaniu i ciekawi mnie Państwa opinia na ten temat, może moja wiedza jest zbyt mała...
Pozdrawiam
P.S.
Dodam, że projektant, w niewyjaśnony sposób, obliczył temperaturę powietrza wylotowego 6C, (na wejściu -20C)
Gość: Piotr
2003-04-10 00:00
Re: Gruntowy wymiennik ciepła
Troche mało informacji co do tego układu. Podejrzewam że chodzi o rury DN20 a nie DN 200.
Gość: Andrzej
2003-04-10 00:00
Re: Re: Gruntowy wymiennik ciepła
Chciałem w miarę krótko to opisać i chyba trochę zamieszałem. Jest to tak:
powietrze zewnętrzne jest przepuszczane przez ok. 25 rur PVC o średnicy 20 cm umieszczonych w ziemi na głębokości ok. 1m pod budynkiem (długość każdej 40m)
wszystkie rury ułożone są w poziomie, w odległości pomiędzy osiami = 30 cm
Założono, że w przypadku zimy, powietrze zewn. o temp. -20C jest ogrzewane w tych rurach do temp. +6C!!! (temp. gruntu +8C)
Wydajność: 50 W ciepła / 1 mb rury!!!
Czy to możliwe???
Pozdrawiam serdecznie
Gość: bdomejko@cordef.net.pl
2003-04-18 00:00
Re: Gruntowy wymiennik ciepła
Moja firma OKW zajmuje sie pozyskaniem ciepła z wymienników gruntowych przy zastosowaniu pomp ciepła do ogrzewania budynków i cw.
Proszę przesłać więcej informacji
na podany e-mail.
Gość: Witek
2003-10-22 00:00
Re: Re: Re: Gruntowy wymiennik ciepła
Przy temp -20C na wlocie do rurowego GWC na wylocie może być max 0C
Wiecej szczegolow w temacie Gruntowy Wymiennik Ciepla na str www.taniaklima.pl
Pozdrawiam
Witek
Gość: Wentylek
2003-10-27 00:00
Re: Gruntowy wymiennik ciepła
Robiłem dwa rekuperatory w bliżniaku, jeden gość zkopał na metrze 16 mb rury PCV 200mm drugi 32 mb nierdzewki 200 mm na tej samej głębokości. Zmierzyliśmy temperaturę powietrza na wejściu do rekuperatora, była identyczna przy uruchamianiu jak i miesiąc później przy ciągłej pracy około 250 m3/h
Gość: leon
2004-11-12 00:00
Re: Re: Gruntowy wymiennik ciepła
och jak ja kocham ten temat
lubie takie zabawki....
szczegolnie jesli nei dzialaja
Gość: Wally
2004-11-16 00:00
Re: Re: Gruntowy wymiennik ciepła
A jaka to była temperatura?