Gazowy grzejnik wody przepływowej - termet 0089.

Zaczęło się od tego, że jedna z dysz wylotowych wewnątrz grzejnika (które ogrzewają wodę) nie gasła całkowicie po zakręceniu zaworu ciepłej wody w baterii. Po krótkim czasie pozostałe dysze również nie gasły (musi wypływać z nich gaz, mimo zakręconych wszystkich zaworów ciepłej wody w mieszkaniu). Dodam, że, do tej pory, w momencie zapalania się grzejnika z kranu najczęściej leciał wrzątek przez ok. 2-3 sekundy (rzecz normalna), lecz po tych "komplikacjach" z kranu, w momencie zapalania się grzejnika, leci "woda dużo bardziej gorąca"! Temperatura jest tak wysoka, że część wody odparowuje w rurach i taka mieszanina wody i pary (z sykiem) wylatuje mi z kranu w momencie zapalania się grzejnika, który liczy już sobie ok. 8. lat.

Proszę o radę!

typ grzejnika: G17-20-GZ-35

mam ten sam problem i właśnie czegoś szukam na necie ....

Jak czytam takie pytania to się naprawdę dziwię.
Przecież te wszystkie podgrzewacze działają na bardzo podeobnej zasadzie. Jest zawór membranowy na wodzie zimnej który pod wpływem przepływu zimnej wody otwiera zawór dopływ gazu. Jeżeli gaz nadal wypływa (mimo zamkniecia dopływu wody) to tylko dlatego ze jest uszkodzony (lub zanieczyszczony) grzybek zaworu gazowego lub też blok z membraną.
Jednak nikt nie powinien tego naprawiać sposobem domowym. Od tego jest serwisant, który przeczysci też wymiennik po stronie spalin i oceni stan wymiennika po stronie wody.

pzdr

Sprawdź czy filtr siatkowy/plastikowa rurka/ nie jest zatkany?

ja mam to samo urzadzenie i:
1. gasnie mi ten ognik zaplonowy
2. ciagle problemy z cisnieniem mimo tego ze mieszkam w bloku... nie wlacza sie przez to grzejnik...
3. albo woda leci mega goraca albo zimna... osobiscie nienawidze go choc mam go jakies 1,5 miesiaca dopiero.
Czy to male pokretlo na dole (chyba zimna/ciepla) slucy do regulacji ilosci gazu?
Wynajmuje mieszkanie i dlatego nie mialem okazji zapoznac sie z instrukcja tego urzadzenia ktore wisi tu pare dobrych lat
pozdrawiam

ktoś zna fachowca od termet 0089. muszę odkręcić dużo wody żeby odpalić gaz, a i tak woda leci zimna. na dodatek nie mogę przekręcić pokrętła od (chyba)regulowania przepływu wody.chciałem je siłą to część się złamała. help

okolice - warszawa, bemowo

musisz rozkrecic kran masz pewnie pelno kamienia w kranach i rurach co powoduje zmniejszenie cisnienia.

Mam też problem z termetem 0089.Szukam serwisanta z okolic Poznania.Muszę odkręcić dużo wody żeby odpalić gaz, po pewnym czasia leci letnia póżniej ciepła i po wylaniu ok 10l gorącej się wyłącza.Będę wdzięczna za pomoc. Mój e-mail basiakuc.pob@interia.pl

ustawiłem pokrętło na gorącoą wodę, a piecyk grzeje tak samo wodę (Cisnienie wody nie zmieieniło się. Jest takie samo jak przy letniej wodzie, a powinno się zmniejszyć).Co jest grane???

ustawiłem pokrętło na gorącoą wodę, a piecyk grzeje tak samo wodę (Cisnienie wody nie zmieieniło się. Jest takie samo jak przy letniej wodzie, a powinno się zmniejszyć).Co jest grane???

u mnie jest podobnie roizebralem piecyk w drobny mak wszystko dziala poprawnie na 1 rzut oka
ale problem dalej pozostaje :( krecilem juz chyba wszystkim czym mozna (moze jeszcze cos jest?) i woda pomimo dobrego cisnienia jest podgrzewana do zaledwie 30 stopni . Regulacja znajdujaca sie pod pokretlem regulacji cieploty wody tez nie przynosi zadnego rezultatu wiec co jeszcze mozna zrobic. Piec jak nowy a wart tyle co zlom z reacji nie spelniania swoich funkcji :(

przegapilem jeden szczegol, ktory to zawarzyl o poprawnym dzialaniu piecyka tak wiec wrocilem do czesciowej rozbiorki zespolu gazowego i po ponownym zlozeniu bylo juz ok.
Teraz moge cieszyc sie naprawde goraca woda i teraz pewnie piecyk bedzie mi sluzyl kolejne 10 lat :)

co to był za szczegol?

Witam wszystkich

Jestem 12 letnim (od zakupu) uzytkownikiem Termeta 0089 trafilem na to forum bo bede teraz ten piecyk zmienial (nie oplaca sie go juz naprawiac) ale mam kilka uwag ktore mam nadziej beda przydatne dla posiadaczy tego modelu i innych tez - prosze tez fachowco o ew komentarz

1. Objawy pt. piecyk nie zapala sie po zalaczeniu cieplej wody to najczesciej uszkodzona membrana ktora trzeba wymieniac co ok 6 - 12 miesiecy koszty - musi to robic fachowiec - koszt 50 - 100 PLN (Krakow)

2. Na piecyku sa dwa pokretla od gazu duze i od wody male -- do regulacji temperatury uzywac tylko malego a duze praktycznie tylko trzeba przestawiac na maks w wypadku duzych mrozow.. (normalna pozycja to mniej wiecej 2/3 maks) lub starzejacej sie membrany. Przekrecanie duzego non stop na maks wszczesniej czy pozniej przepali nagrzenice

3. Raz na dwa lata palnik (nie swieczke tylko duzy palnik) trzeba przeczyscic - najlepiej jak robi to fachowiec przy okazji wymiany membrany - inaczej pieczyk zaczyna generowac za duzo TLENKU WEGLA. Oprocz tego odkurza odkurzaczem piecyk od zewnatrz (spoda, szczeliny wentylacyjne)oczywiscie piecyn NIE moze wtedy pracowac !!!

4. Pilnowac corocznych przegladow kominiarskich, upierac sie zeby kominarz mial

- elektorniczny czujnik tlenku wegla I
- miernik przeplywu powietrza (taki przyrzad z wiatraczkiem)

gdyz tylko w ten sposob mozna wykryc koniecznosc czyszczenia i ze cos jest naprawde nie tak

5. Nabyc za ok 200 PLN czujnik tlenku wegla (ja mam firmy Honeywell) i powiesic w pomieszczeniu gdzie jest piecyk - czujnik taki zasilany bateria 9V moze uratowac zycie - niestety na tzw. cofke w przewodach WENTYLACYJNYCH a nie SPALINOWYCH nie ma innego sposobu - mozemy sie zatruc tlenkiem wegla od sasiada ktory ma niesprawny piecyk w kuchni i zainstalowal sobie okap z wyciagiem. Czujnik cofki w piecyku dzial tylko na przewodzie SPALINOWYM

6. Dbac o doplyw swiezego powietrza (otwarte dzwi od lazienki, kuchni, uchylone okno) do pomieszczenia gdzie jest piecyk jak pracuje - brak tego powietrza to ryzyko smierci od tlenku wegla - jest to naprawde nie do wyczucia - wiem to od kiedy mam ten czujnik.

UWAGA JEST TO SZCZEGOLNE WAZNE W MIESZKANIACH Z TZW. DOBRYMI OKNAMI, ktorych uzytkownicy nie rozszczelnili
ROZZCZELNIC OKNA !!!!!

7. Buchanie wrzatku po wlaczeniu cieplej wody to pierwszy objaw kamienia zbierajacego sie w nagrzewnicy, wg mnie (40 zycia w mieszkaniach z piecykami) nic sie z tym zrobic nie da poza wymiana tej nagrzewnicy ale to droga impreza chyba 250 PLN ja pamietam

8. Ostatnia rada - Termeta dobrze wymienic na Junkersa czy Vailanta bedzie lepiej ale tylko troche - glownym powowdem klopotow sa i tak wadliwe zaprojektowane ciagi wnetylacyjne mieszkan wybudowanych do latach chyba 90-tych (kiedy zmienily sie przepisy i kanaly nie sa juz wspolne)

pozdrawiam

Mariusz

Witam.HELP.!Mam problem mój termet zapala się dobrze i dobrze grzeje ale tylko przez dwie minuty potem się wyłącza i trzeba odczekać minute poczym znowu grzeje i tak w kółko.Proszę o pomoc.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.