Dobór wentylatora
Witam,
Mam nastepujący problem: potrzebuję dobrać wentylator do odciągania oparów powstających przy żywicowaniu nad dwoma stołami, posiadam dwa okapy o powierzchni 6,5 m2 i nie wiem jaki zastosować wentylator tzn. o jakiej wydajności, wszyscy specjaliści podają mi wartości od 2 do 20 tysięcy m3/h. Czy ktoś może mi poradzić jak o zrobić? Wentylator napeno musi być kanałowy w wersji Atex.
Pozdrawiam
Gość: ja
2006-11-06 00:00
Re:Dobór wentylatora
wentylator dobrany musi być tak, aby w miejscy generacji par powietrze miało pewną minimalną prędkość porywania cząstek (zależy co to ma być) - wartość 2-20 m3/h jest chyba dosyć "bezpiecznie" podana ;)))
Gość: j_galka
2006-11-07 00:00
Re:Dobór wentylatora
No tak ale rozbieżność pomiędzy 2 tysiące a 20 tysięcy jest bardzo duża... I jaki tu wentylator zastosować??????????
Gość: Gnom
2006-11-07 00:00
Re:Dobór wentylatora
Na pewno nie mniej niż 6000m3/h na 1 okap. A jak okap jest wąski i długi to więcej.
A czym zamierzasz nawiewać powietrze ?
Gość: j_galka
2006-11-07 00:00
Re:Dobór wentylatora
Okapy są o wymiarach 1500x2000 więc nie są zbyt długie... Tak właśnie myślałem żeby przyjąć ok.5000 metrów na jeden ale z drugiej strony nie chciałbym dawać takiego dużego wentylatora... Opary powstają przy żywicowaniu desek kitesurfingowych (jeden okap) i sprasowywaniu ich (drugi okap). Chcę żeby na hali nie śmierdziało żywicą więc nie jestem przekonany czy aż tak duży wentylator jest potrzebny. Natomiast nie mam pojęcia jak mam nawiewać wessane powietrze - czy trzeba montować dodatkowe urządzenie?
Gość: Gnom
2006-11-08 00:00
Re:Dobór wentylatora
Nie, nie musisz montować osobnego urzażdzenia, możesz wybić dziurę w ścianie ale wtedy do hali będzie napływało powietrze zewnętrzne. Gdybyś jednak chciał podgrzać powietrze zewnętrzne od -15 do +16 to na każde 5000m3/h potrzebujesz 51kW
Gość: butchero
2007-02-14 00:00
wzór na moc nagrzewnicy
gnomie napisz jaki wzór używasz na obliczanie mocy nagrzewnicy. przepływ * delta * (co? jaki współczynnik??)
Gość: kkk
2007-02-14 00:00
Re:Dobór wentylatora
a nie trzeba pwybuchów?
Gość: ola
2007-02-15 00:00
Re:Dobór wentylatora
Na podstwaie Malickiego
V=1,4*x*U*vx [m3/s]
gdzie:
V-strumień objętościowy powietrza
x-odległość od płaszczyzny wlotowej okapu do płaszczyzny źródła zanieczyszczeń - ja przyjęłam 0,8 m/s
U - obwód okapu - 7 m
vx - zalecane prędkości porywania, w zależności od prędkości powietrza w pomieszczeniu od 0,2m/s do 0,5 m/s
ja przyjęłam 0,3m/s
Wyszło mi 8467m3/h. Jeżeli założenia są inne tzn. x i vx maja inne wartości to oczywiście wielkość V też się zmieni.
Jeżeli chodzi o moc nagrzewicy :
Q=m*Cp*dt
m = 2,91 kg/s ( V m3/s * gęstość kg/m3 )
Cp = 1,005 kJ/kg*K
dt = 36K zależy od strefy klimatycznej ja zrobiłam dla Śląska
Wyszło 105,3 kW