Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

Gość: NK
2013-09-27 12:38
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam, wprowadzilismy się do domu ogrzewanego poprzez piec na ekogroszek kocioł Slawex z podajnikiem ślimakowym KWK-P moc od 25 do 50 kW sterownik Perfect R , dom powierzchni ok180 m2, ocieplony, woda podgrzewana przez piec. Jest to nasz pierwszy piec tego typu i nie mamy zbytnio pojecia jak go obslugiwac. Poprzedni właściciel pozostawił swoje próbne ustawienia, oto one:
temp zadana 45
1. korekcja nocna-3
2. korekcja ekonomiczna -6
5.moc kotła 100%
6.ilość powietrza 25
7.tryb zimowy
8.temp cwu 40
9.temp załącz. pompy co 30
10.zakres regulacji 10
11. czas całkowania 80s
12. wsp pogodowy 70
13obroty min dmuchawy 20
14. obroty max dmuchawy50
15. czas ruchu podajnika 7s
16. max przerwa pracy 225
17. min przerwa pracy 20
18. przerwa nadzoru 15 min'
19 czas nadmuchu nadzoru 60s
20 moc nadmuchu nadzoru 0%
21 min temp zadana 40
22.czas wygaszania 90 min
23 priorytet cwu nieakt
24. histereza 5

Podczas palenia powstaje duża ilość spieków układających się na brzegach, dodatkowo czasem potrafi całkowicie wygasnąć a groszek jest nadal podawany, woda ok, temp w domu również, tylko te spieki i wygasanie, stąd moje pytanie czy powyższe ustawienia są poprawne?Może jakieś sugestie na początek?
Dodam, ze ekogroszek ten sam co poprzedni właściciel, suchy.


Gość: jarek
2013-11-28 10:20
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
witam czy posiada ktos piec typu kpm z podajnikiem tłokowym 35kv sterownik titanik producent kaczmarek pleszew .potrzebuje porady jakie parametry ustawic .
Gość: Bora
2013-12-05 13:48
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam,
oczywiście również mam problem z ustawieniem parametrów na piecu dom z 2011r ściany podwójne z cegły dziurawki + styropian 10cm grubość ścian to ponad 40cm do ogrzania 240m2 przy czym podłogówka 40m2(tylko kuchnia+korytarz) i 11grzejników. Nie mam bladego pojęcia jakie ustawienia powinny być na piecu spalanie dobowe na chwilę obecną to ok 60kg dziennie!!!! Piec HEITZ EKO 35 sterownik WRT15 czarna magia ma następujące parametry:
HISTEREZA
TEMP.POMPY CO
PRACA PODAJNIKA
PRZERWA PODAJNIKA
CZAS BLOKADY
CZAS PRZEPALANIA
PRZERWA PRZEPALANIA
NADMUCH OPÓŹNIENIE
NADMUCH OBROTY
jeśli komuś udało się okiełznać to urządzenie to proszę o pomoc!! na chwilę obecną więcej czasu spędzam w kotłowni niż w domu. Ps serwis nie pomógł na ich ustawieniach jeden zasyp ok 125kg wystarczył na 1dzień. Czy komuś udało się ustawić spalanie takiego pieca poniżej 30kg na dobę?
Gość: gość
2013-12-08 15:07
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Gość: mm
2013-12-09 11:12
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
hej ma ktos moze gamlet 12kw sterownik expert? jakie masz ustawienia i jakie spalanie...bo nie wiem jak osiagnac optymalne ustawienia...
Gość: piec Zębiec 20Kw sterownik Perfekt mieszkanie 100m stryropian 10cmm
2013-12-22 13:05
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam chciałem wam przedstawić moje parametry niestety nie mogę się nimi pochwalić bo nie ma czym ogólnie to na tych parametrach piec nie dochodzi mi do zadanej temp(60stopni) ogień co prawda jest ładny ale nie wiem co mogę zmienić żeby było dobrze moje parametry
korekcja nocna-3
korekcja ekon.-4
moc kotła100%
ilość powietrza30%
temp.CWU 45 c
temp.załącz.pompy CO 35c
zakres regul.5%
czas całkowania80 sek.
współczynnik pogodowy70%
obroty min.dmuchawy20%
obroty max.dmuchawy40%
czas pracy podajnika 4 sek.
max.przerwy pracy 225sek.
min.przerwa pracy 55sek.
przerwa nadzoru 20min.
czas nadmuchu nadzoru 10sek.
moc nadmuchu 0%
min.temp.zadana 40c
czas wygaszania 20min.
priorytet CW aktyywny
histereza CW 5c
Gość: LEMAN
2014-01-17 19:33
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
DAJ WIECEJ GROSZKU ALBO ZMNIEJSZ Z 55s na 30s z MALEJ KUPKI TEMPERRATURY NIE OSIAGNIESZ
Gość: Richie
2014-09-25 18:11
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam. Czy moze mi ktos z Panstwa doradzić,jak mam ustawic sterowniki na piecu 25kw,na ekogroszek?
Mecze sie juz z ustawieniem komputera na piecu ponad drugi tydzien. Mam sterownik pięciozakresowy:od U0 do U4. Na piecu mam ustawina temperaturę,tzn.U0 na 60* i piec osiąga ta temperaturę. Rowniez reaguje na termostat,ktory mam u gory i ustawiam temperaturę na dzien/noc. Problem tkwi w tym,ze piec nie wypala mi wegla do konca i,praktycznie 1/4 "napuchniętych" brylek wegla wyrzucam wraz z popiołem.... Pod ten piec mam rowniez podłączony boiler na ciepla wodę. I,widze jak na bojlerze wskaźnik nie pokazuje mi właściwej temperatury wody,tylko nizsza. Wiec,podejrzewam,ze moze byc uszkodzony czujnik termostatu. Jezeli tak jest,to ten czujnik moze byc powodem,ze piec nie spała mi wegla do konca? Prosze o jakas kolezenska porade? Dziekuje i pozdrawiam,Richie
Gość: wienio30
2014-11-06 09:19
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
mam ten sam problem prosze o pomoc
Gość: elek
2014-11-09 14:20
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
jak ekol byl po 350zl a byly to poczatki nie bylo problemow z nastawami teraz mamy po ok 1000 i sa naprawde wielkie problemy to chyba ktos kogos robi w wielki ch------jjjjj
moze ekolodzy by sie tym zajeli
Gość: pal
2014-11-27 11:31
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Czas ruchu podajnika 9s stosuje się w kotłach powyżej 25KW.. U mnie jest 7s. Ilość powietrza mam 28%
Gość: jacek
2014-12-06 10:29
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
mam piec z podajnikiem szufladowym. pale teraz mialem pomieszanym z ekogroszkiem. czas podawania mam ustawiony na 180sekund a obroty wentylatora na 30 procent. Pelny zasobnik mi wystarcza na 2.5 dnia. z calego zasobnika mam jeden popilnik popiolu, ale sa wlasnie w nim takie posklejane nie dopalone kawalki. jak ustawic dokladnie ten sprzet?????