Gość: niki
2016-03-15 19:28
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
w domu jest cieplo mam ogrzewanie podlogowe i grzejniki czy zaoszczedze opo jak wylacze podlogowke a zostawie tylko grzejniki
Gość: jajko
2016-03-15 20:00
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Niezła ściema.Prawie perpettum mobile!
Gość: Łukasz
2016-05-31 13:13
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam,
Czy ktoś podpowie mi jak ustawić piec firmy Metalbet na ekogroszek z podajnikiem w trybie letnim ?
Gość: jerrybb1
2016-10-11 17:26
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
witam piec staltech 25KW tłokowy,sterownik st 37,moje ustawienia miał eko Rokita 25KJ
czas pracy 90s
czas przerwy 40s
sila nadmuchu 40
praca w podtrzymaniu 35s
przerwa w podtrzymaniu 18 min
wentylator w podtrzymaniu 80
Gość: segudo
2016-10-20 10:49
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Zauważyłem że temperatura c.w.u jak jest zbliżona do temperatury kotła to dłużej utrzymuje sie temperatura zadana na kotle i zadziej załącza się grzanie kotła . dzięki temu mniej schodzi ekogroszku. Warunekiem jest żeby bojler był blisko kotła.
Gość: J6
2016-11-05 11:47
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam mam piec Termico 17kw ze sterownikiem joker ds3p-rc . powierzchnia grzania to ok 120 m kw . Ma juz moze ktos jakies wyprobowane ustawienia ? U mnie niby nie bierze duzo wegla ale zimno teraz tez nie jest .Probowalem sam ustawiac ale u gory zawsze robi mi sie obraczka ze szlaki.Moze ktos cos podpowiedziec ?
Gość: tompol
2016-11-26 09:36
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
jak znalec ta histerze
Gość: dorotatch
2016-11-30 13:59
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam, mam pytanie co zrobic aby piec grzał mocniej, czym sie operwuje ilością wegla ? mam 10 sek na 30 , powietrze na 30 procent chcialabym by w domu było cieplej grzejniki sa cieple tylko na dole w domu. jeśli jest ktos kto moglby mi wytlumaczyc co robic aby zwiekszyc grzanie itp gdyz mam do czynienia z piecem od 2 miesiecy i samo to ze w koncu zaczelo grzac i doszlam do tych ustawien sa juz dla mnie wielkim sukcesem
Gość: dorotatch
2016-11-30 14:00
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Jeśli ktoś byłby tak miły wytłumaczyć mi to proszę się odezwac na e mail dorota.tchorzewska@wp.pl
Gość: Janusz24
2016-12-03 11:54
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Witam.
Mam podobny problem jak są tu opisywane .
Czyli nie mogę osiągnąć całkowitego spalania węgla - groszku , oraz uzyskac efektu kopczyka.
Tworza się duze spieki która spadaja do popielnika a co zatym idzie pozostaje cos w rodzaju koxu , Po ponowym wrzuceniu na ruszt tego koxu pali się bez problemu .
Czasami pozostawał lej w podajniku , a czasami po prostu na połowie kołnierza był żar i węgiel . Komin mam ciepły poprzednio niebył az tak ciepły.
Na dodatek kilka razy w ciagu dwóch tygodni sam się wygasił .

Piec to Viadrus U32 z dołozonym podajnikiem przez www.klimosz.pl.

Sterownik to klimosz Basic
http://www.klimosz.pl/media/site/2015/04/09/Instrukcja_obslugi_KLIMOSZ_BASIC[4].pdf />
Plus dwie pompki obiegowe dla CO i CWU

Na początku tego roku był kupiony groszek prosto z kopalni ,
palił się idealnie niebyło zadnych problemów ,
w listopadzie kupiłem groszek z tej samej kopalni , i jak zawsze naładowalem do pojemnika ,
do momentu jak spalił się groszek z podajnika kupiony na początku tego roku było OK ,
a momentalnie zaczeły się problemy z nowym groszkiem .
Podajnik mam trzecią zime , przez dwie poprzednie zimy było dobrze , choc w czasie pierwszej zimy były podobne problemy ale jakos je opanowałem , teraz mi juz brakuje pomysłow .
Mysle by dokupic Ekogroszek i zmieszac z moim groszkiem czy nadal beda tworzyc się duze spieki.
Gość: dominika
2016-12-06 22:38
Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek
Prosze o rade mam piec 16kw unikessel nie moge dojsc do ladu bo rozpali sie super pochodzi pare godz I wygasnie a w palenisku gora wegla pobiera a nie6moze utrzymac zaru a wegiel mam b.dobrej kalorycznosci juz nie wiem co robic pomozcie