265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Dlaczego sie grzeje sprężarka w pompie ciepła

W pracującej 5 lat pompie ciepła zainstalowana sprężarka
MT-160 zaczęła się grzać i wyrzucają kliksony,
Kto może zinterpretować to zjawisko, i poradzić jakies rozwiazanie.
Odparowanie "0" skraplanie + 55, Temperatura dolnego żródła
na wejściu +7, na wyjściu +3(woda),Temperatura powrotu
górnegożródła +32- praca ciągła.Sterowanie od temperatury wewnętrznej pomieszczenia.

proponuję sprawdzić pobory prądu na 3 fazach
zastanawiają słowa /praca ciągła/ czyli co non stop 24 godz. proponuję sprawdzić całe sterowania ( stycznik kable zasilające ) pozd.

Zdzisław...jak uda Ci się postawić diagnozę to się może podziel spostrzeżeniami...temperatury, o których piszesz nie wskazują raczej na jakiekolwiek zaburzenia w układzie chłodniczym...aczkolwiek sprawdź jeszcze temperaturę par zasysanych przez sprężarkę (zbyt duże przegrzanie skutkuje wysokimi temepraturami końca sprężania)...a może jeszcze wątek dużego dławienia par zasysanych przez sprężarkę??? jeśli sprężanie przedstawione na wykresie "lg p-h" zacznie się "nisko" to ucieka potem bardziej na prawo w kierunku wyższych temperatur końca sprężania (no ale koniec tych terii ksiązkowych...)..najbardziej prawdopodobny wydaje mi się wątek rozpoczęty przez Krzysztofa ,czyli brak lub duży spadek napięcia na jednej z faz

szanowni koledzy jesli chcecie "usłyszeć " trafną diagnozę to proszę pisać na samszron@o2.pl a udzielę informacji .

Jak ! sprężarka pozd.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.