Gość: Sosna
2011-11-03 18:51
Defro akm uni ustawienia na miał
Witam posiadam kocioł Defro akm uni 20kw z podajnikiem, w tym roku palę miałem i niestety mam problemy z ustawieniami sterownika.

Powierznia grzewcza to ok. 160 m2

W trybie pracy dochodzi mi do 44 stopni robi się jakby kopiec na palenisku i póki nie rozgrzebie tego to temp nie wzrośnie. Moje ustawienia to:

Czas podawania: 10s
Przerwa podawania: 80 s

Czas podtrzymania: 20 s
Przerwa podtrzymania: 15 min
Wentylator w podtrzymaniu:
Czas pracy: 110s
Przerwa wentylatora: 1.35 min

Wentylator: 25%

Drugim problemem jest bardzo duża ilość popiołu, dziennie wychodzą dwie szufladki :/ a wydaję mi się że powinno go być o wiele mniej. Robią się także małe spieki ale jest ich niewiele.

Będę wdzięczny za każdą wskazówkę, może ktos posiada także taki kocioł i mógłby podzielić się swoimi ustawieniami...

Pozdrawiam
Gość: KJ
2011-11-27 22:18
Re: Defro akm uni ustawienia na miał
Witam.
Sadze, ze to wina kiepskiego mialu. Mam AKM UNI 22kW i na miale zachowuje sie dokladnie tak samo - duzo popiolu, brak plomienia tylko żar. Sprawdzalem chyba wszystkie ustawienia i mam problem z uzyskaniem 45 stopni. Poza tym piec potrafi sie wygasic. Wczesniej palilem ekogroszkiem i bez problemu utrzymywalem temperature ok 60 stopni. Przeszukiwalem rozne fora i ludzie pisza, ze mial dobrze i efektywanie spala sie w tych piecach. Ja na szczescie kupilem tylko ok 300 kg mialu na probe i niestety w zeszlym roku - gdybym kupil niedawno na pewno bym zareklamowal.

Pozdrawiam
KJ
Gość: KJ
2011-12-01 09:15
Re: Defro akm uni ustawienia na miał
Witam ponownie.
Zmienilem opal na koks - groszek i pali sie i problemy zniknely. Mam ustawione 50 stopni, histereza 3. Po spadku temperatury piec dogrzewa wode w ok 4 minuty. Popiolu nie ma prawie wcale - jednym slowem rewelacja. Koledze z poprzedniego postu radze reklamowac mial.

Pozdrawiam
Gość: darek
2011-12-20 20:12
Re: Defro akm uni ustawienia na miał
Kolego K.J. powiedz coś więcej o ustawieniach kotła i o opale (koks-groszek, mieszasz sam jeżeli tak to w jakich proporcjach). Dzięki Pozdrawiam
Gość: KJ
2011-12-24 00:00
Re: Defro akm uni ustawienia na miał
Nie mieszam - mam po prostu koks o granulacji ekogroszku (wczesniej troche niefortunnie to nazwalem). Pale juz ok miesiaca i jestem zadowolony. Po swietach sprobuje dosypac do koksu troche mialu (zostalo mi kilka workow i chce sie tego pozbyc).
Nastawy na koks:
praca: 10 s podawanie, 72 przerwa, wentylator ok 20% (z wentylatorem troche kominowalem i trzeba utrafic tak zeby wszystko sie spalalo, a zeby nie robily sie spieki)
podtrzymanie: 15s podawanie, 17 min przerwa, wentylator 1 min co 15 min.
temperatura na piecu ustawiona na min czyli 45 stopni.

Pozdrawiam