265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

DEFRO EKO 19 KW

pierwszy sezon grzewczy do konca nie wiem jak go ustawic -czas podawania,przerwe,nadmuch, bardzo mocno rozgrzewa sie komin czy to normalne [spaliny za piecem miały być chlodne]

ja równiez mam ten sam kłopot nie wiem jak go ustawić aby spalał minimalną ilość groszku a przy tym dobrze ogrzewał dom, może ktoś się zlituje i pomoże nam ja mam piec DEFRO EKO 25 powierzchnia do ogrzania ok 200 m2

Witam!
Drugi sezon uzytkuje Defro -eko 25kW i nie mam problemu, moje ustawienia ZIMĄ są następujące:
Czas pracy - 15 sekund
Czas przerwy - 45 sekund
Przerwa przepalania - 20 minut
Prędkość nadmuchu -2
Histereza - 3. histereza CWU - 2, stała pompa CO, temp. zał. pomp 35
Zużywam ok 25kg groszku na dobę, zasyp raz na 3-5dni, popiół 1-2dni. W sezonie ok 5 ton groszku + ciepła woda 10 m-cy. Dom około 200m. Pozdrawiam, pytania rpmr@op.pl.

Witam,

może ktoś podać nastawy w trybie letnim (CO wyłączone, CWU włączona)?

pzdr.

Witam mam piec defro eko nie mo0ge poradzic sobie z usatwienaiami do0 niego0 spalił mi sie gło0wny sterownik mam nowy moze mi ktoś po0muc bede bardzo0 wdzieczny pisac>

A mogę wiedzieć jaki węgiel jest najlepszy do tego typu pieca? W poprzednim sezonie paliłam retopalem a teraz planuję kupić ekoret? Co mi poradzicie???

czas pracy pod 20 s
czas przerwy 40 s
prędkość nadmuchu 5
powierzchnia grzewcza ok230 m

Jak ustawić piec na ekogroszek ?

Piec na ekogroszek DEFRO komfort eko – ustawianie pieca na ekogroszek i parametry ustawienia sterownika

Przede wszystkim proszę przeczytać instrukcję obsługi .

http://www.defro.pl/index.php/serwis/instrukcje-obsugi.

http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf



NAJWAŻNIEJSZA jest tabela MOCY pieca !!! w zależności od ustawień czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa str. 14

Jak jedziemy samochodem wolno – wciskamy lekko pedał – mało paliwa w jednostce czasu.
Jak chcemy jechać szybciej wciskamy mocniej – więcej paliwa podajemy do silnika w jednostce czasu.


Tu tak samo.

Można ustawić max moc i mieć spokój – piec się na pewno wyrobi .Ale to jak wożenie 1 kg piasku ciężarówką...
Można ustawić małą moc i piec nie będzie się prawie wyłączał ciągle podając węgiel ale to i tak nie jest w stanie podnieść temperatury lub tylko na chwilę.
To tak jak z przeciążona ciężarówka z podjazdem pod stromą górkę...

Warto więc zacząć zimą od większej mocy i schodzić z mocą obserwując zachowanie pieca .
Daje to OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA – to tak jak ekonomiczna jazda samochodem.

PARAMETRY PIECA

Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności.

TEMPERATURA na zewnatrz MOC
Od 10 do 5 C 14 kW
Od 5 do 0 C 17 kW
Od 0 do – 5 C 20 kW
Od –5 do – 10 C 23 kW
poniżej –10 C 25 kW

LATO – funkcja tryb letni tylko grzanie wody 10 kW

POLECAM montaż zaworu trójdrożnego w instalacji CO do płynnej regulacji temperatury wody w CO ( niezależnie od temperatury zadanej samego pieca )

Kotły na gaz, olej mają czujniki zewnętrzne i same odczytują sobie temperaturę i dobierają moc automatycznie.

Kotły na ekogroszek nie mają automatyki ze względu na rodzaj paliwa i konieczność podtrzymywania płomienia/ żaru w piecu.

Więc można kotłom na ekogroszek zadać moc 25 kW i się nie martwić. Jest to słuszne ale kosztuje większym zużyciem węgla gdy nie ma ZIMY i niskich temperatur. Jest wygodne i tylko trzeba sprawdzać czy jak jest ciepło to czy piec się nie przegrzewa, tzn. zadajemy 56 stopni C . Piec ją osiąga wyłącza się, inercja mocy powoduje że po wyłączeniu piec jeszcze nagrzewa się wyżej np. ponad 70 stopni.

Jak odczytywać MOC z tabeli ze strony 14:


http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf


Np. MOC około 20 kW

a)

Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 20 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW

B )

Czas podawania paliwa 10 s
Czas przerwy podawania paliwa 40 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW

c)

Czas podawania paliwa 20 s
Czas przerwy podawania paliwa 80 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW


a)B ) c) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/4;

Bo węgla podajemy mało ale mała przerwa jest lub węgla podajemy więcej ale większa przerwa jest i wychodzi ostatecznie na to samo.

Różnica jest w sposobie spalania paliwa i ilości popiołu. Sposób a) często a mało powoduje lepsze spalanie węgla – trochę mniej popiołu bo często podawany węgiel częściej rusza całym żarem w palniku retrotowym i lepiej go „napowietrza” co nie powoduje powstawania spieków popiołu.

Np. MOC około 14 kW

a)

Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 30 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW

B )

Czas podawania paliwa 10 s
Czas przerwy podawania paliwa 60 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW


a)B ) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/6

Inne moce można ustawić na podstawie tabeli.

Mamy jesień i temp 10 - ustaw moc np. 15 kW
Mamy zimę ustaw większą moc
Mamy lato na CWU wystarcza mała moc.

Zaoszczędzisz około 15 % węgla



Parametry ustawienia sterownika pieca:


Temperatura zadana CO : 52 do 60 . Najlepiej 55

Temperatura CWU
(należy wcisnąć przycisk WYJSCIE przez 5 s ) i ją ustawić na 42 ( jak mamy bojler na CWU z pieca )

Podawanie węgla 7 s
( jak bardzo zimno na zewnątrz to na 8 lub 9 ; jak ciepło na zewnatrz to 6 , 5 itp. )

Przerwa podawania 30 s

( stosunek jest 7/30 co daje około 1 do 4; co daje moc około 21 kW bo obecnie mamy ujemne temperatury)


Temperatura załączenia pomp CO i CWU 40

Histereza CO 2

Histereza CWU 3

Pompa CWU załączyć
( jak grzeje Ciepłą Wodę Użytkową i ma zamocowany czujnik temperatury w bojlerze ).

Stała pompa CO załączyć.
Wtedy praca pieca jest wymuszana zadanymi temperaturami na piecu. Jak brak stałej pompy CO to pracę pieca wymusza w pierwszej kolejności BOILER na CWU i piec chodzi aż nagrzeje się CWU i może wtedy przekraczać zadane temp pieca w trybie CO.

Nadmuch nie na max ,
przesłona na wentylatorze otwarta na MAX. Płomień ma być intensywny jasnożółty ale nie za silny bo ciepło wtedy ucieka kominem... Wentylator zatem gdzieś lekko nad środkowymi ustawieniami

Przerwa przedmuchu 15 minut
( jak dłuższa to węgiel gaśnie i tworzy niespalony popiół a jak często jest podawany świeży przedmuch to węgiel się spala i mniej popiołu jest ).
Ponadto po załaczeniu piec jest gotowy do pracy bo ma żar. W przeciwnym razie musi się rozpalić z małej ilości przygasłego żaru a to zajmuje czas.

Czopuch otwarty na MAX , regulacje robić wentylatorem. Wtedy piec się aż tak nie zapycha pyłem.
Piec czyścić , ściagając pył z popiołu z półek raz na miesiąc. Kolejne 5% oszczednosci. Czysty piec lepiej odbiera ciepło

Parametry pieca i sterownika są poprawnie nastawione gdy piec , np. 15 minut uzyskuje zadaną temperaturę po załączeniu i ma np. 15-45 minut przerwy, tzn po wyłączeniu przy zadanej temperaturze jeszcze narasta przez jakiś czas a potem maleje aż do temp załączenia.
I cykl się powtarza. Im wiekszy zapas mocy tym dłuższa przerwa. Ale jak za duży to piec się przegrzewa i niszczy. Jak zadajemy 55 to przy tej powinien sie wyłaczyć i dojśc z rozpedu kilka stopni wyżej do np 60

Piec najbardziej jest obciażony rano po zimenj nocy zimą. Warto wtedy patrzeć w kotłowni jak zachowuje się piec.
Najlepiej założyć na kaloryfery regulatory danfoss. Ustawić je na prawie 3 Zaoszczędzisz kolejne 10 % węgla.
Regulatory pokojowe nie polecam!!! Taniej na każdym kaloryferze DANFOSS

Efekt 3 tony wegla sezon ziomowy.
Latem zasobnik wegla na CWU : 2 miesiące

Zawór trójdrozny ustawiać na 2-4 ( 2 jak ciepło 3 zimą, 4 jak bardzo zimno na zewnatrz a w domu temperatura z ustawienia na 3 nie wystarcza)

Dużo informacji tutaj

http://forum.muratordom.pl/moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko,t138856.htm

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.