273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Czynniki chłodzące

Witam
Gdzie znaleźć w necie informacje o czynnikch chlodniczych, w szczególności R22,R134A, R407C i R410.
Chodzi mi o wszelkie informarcje dot.składu, możliwości mieszania poszczególnych czynników, itp.
I drugie pytanie, powiązane z pierwszym w sumie, czy układ chłodniczy splita napełniony fabrycznie czynnikiem R407C można uzupełniać tym samym czynnikiem ?
Pozdrawiam i z gory dziekuję.

można, ale trzeba wiedziec jak...

a zdradzisz jak ? :)
A tak swoją drogą, bo i necie informacji na ten temat nie jest dużo, może polecacie jakieś szczególne publikacje ?
Pozdrawiam

Czynnik R407C jest mieszaniną kilku czynników.W przypadku rozszczelnienia instalacji i ucieczki czynnika nie wszystkie składniki "migrują" tak samo, w związku z czym zmienia się skład mieszaniny jak i jej właściwości. Instalacja która uległa rozszczelnieniu powinna być odessana, uszczelniona , wyprózniowana i napełniona nowym czynnikiem. Instalacje na czynnik R407C napełnia się cieczą tego czynnika, bo tylko wówczas mamy pewnosc prawidłowego składu. Jesli dopełnienie wynika z faktu pierwotnego zbyt małego naładowania instalacji to mozna ją dopełnić bez konieczności usuwania starego , musisz tylko pamiętac o tym zeby dopełniac powoli cieczą.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.