Gość: Radek
2005-06-02 00:00
Czy poprawne jest, montowanie urządzeń chłodniczych do 3 komór
na jednym agregacie z jedną sprężarką? Komory pracują na tych samych temp. wielkość jest podobna, są to komory pzzechowalnicze, wprowadzony towar jest schłodzony do temp. w której ma byc przechowywany.
Gość: Jarek
2005-06-03 00:00
Re:Czy poprawne jest, montowanie urządzeń chłodniczych do 3 komór
Zasadniczo błędem nie jest ale nie polecem takiego rozwiązania. Ma więcej wad niż zalet a w pewnych warunkach nie powinno być stosowane. Ogólnie można powiedzieć, że to rozwiązanie dla tych, co wolą wydawać pieniądze na serwis i poprawki niż kupić coś raz i porządnie.
Gość: as
2005-06-03 00:00
Re:Czy poprawne jest, montowanie urządzeń chłodniczych do 3 komór
Przy dużych instalacjach ma to sens, kiedy montuje się zestaw wielosprężarkowy, z dodatkową spężarką w zapasie. Przy mniejszych instalacjach bezpieczniej jest to zrobić na trzech osobnych agregatach(większe bezpieczeństwo przechowywanego towaru). Pewnie wykonawca był najtańszy. Brawo!
Gość: tomek
2005-06-15 00:00
Re:Czy poprawne jest, montowanie urządzeń chłodniczych do 3 komór
pracuje w firmie która tak robi...dlatego że rozwiazania na 3 odzielnych agregatach nikt nie wbierze. Liczy sie cena. Oczywiscie wszystko zależy od ich pojemnosci czy zapotrzebowania na moc chłodniczą - małe komory (do Qo = 3kW) w zupełnosci wystarzy zasilać z jednego źródła. AAaaaa plusowe czy minusowe komory. Zakaldam ze plus. Koszt takiej ojedynczej instalacji to blisko 50% 3 oddzielnych (jak nie mniej)