Gość: Tomek
2005-06-28 00:00
Czy mozna wykożystac instalacje po R-407C doi R-410A
chciałbym nie wymieniać rur a zachodzi konieczność zmiany urządzenia. dotychczasowe pracuje na R-407C a muszę zmienić i tu na R-140A czy można ??? ew. jak to zrobić, słyszłem o jakimś płukaniu instalacji jak i czym ?
Gość: hanka
2005-06-30 00:00
Re:Czy mozna wykożystac instalacje po R-407C doi R-410A
tak, nalezy wyczyscic miedz z oleju, przez przeplukanie, przedmuchanie. jest to mozliwe.
Gość: Tomek
2005-06-30 00:00
Re:Czy mozna wykożystac instalacje po R-407C doi R-410A
Tak myślałem, tylko czy przedmuchanie intensywne Azotem jest wystarczające ?, przepłukanie czym ? Dzięki za odpowiedź.
Gość: MAREK
2005-07-13 00:00
Re:Czy mozna wykożystac instalacje po R-407C doi R-410A
JAPOŃCZYCY SKONSTRUOWALI URZĄDZENIE DO PŁUKANIA INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH MOŻE CI POMOGĄ