273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Czy konieczne sprzęgło?

Witam serdecznie

Mam przed sobą realizację kotłowni w domu (105 m2) i kłopot z decyzją odnośnie jej wykonania. Posiadam piec kondensacyjny, który ma zasilać jednocześnie kaloryfery (4 szt) i podłogówkę (ok.65 m2). Współpracować z piecem ma również kominek z płaszczem wodnym połączony przez wymiennik płytowy. Moje pytanie: czy konieczne jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego czy wystarczy sam zawór trójdrożny?
Pytałem kilku instalatorów i nie uzyskałem jednakowej odpowiedzi. Może wy mi pomożecie?

prawdopodobnie dlatego jest sprzęgło gdyż zawory trójdrożne miały dużą awaryjność było tak np. w moim przypadku.

Nie wiesz co czynisz.
Podłogówka wymaga temperatur zasilania.nie przekraczajacych 40-45C.Przy takich temppraturach grzejniki winny być monstrualanych rozmiarów.Mozna wykonać dwa obiegi z tym ,że podłogówkę wykonać z zaworem tójdrogowym i odnizona temperaturą zas obieg grzejnikowy bez zmioan zasilić bezpośrednio.Włączenie do tego zestawu kominka to juz przesada.KOMINEK WYMAGA UKŁADU OTWARTEGO a kocioł taki jak mniemam masz moze działąć jedynie w układzie zamknietym .Konieczne jest więc zamontowanie wymiennika sprzęgajacego oba układy i zabezpieczenie układu wodnego kominka dodatkowym naczyniem wzbiorczym ale otwartym.
To tak zgrubsza.Ale po co tu sprzegło nie potrafię sie domyslić.

Proszę Pana
Awaryjność, temperatury obiegów grzewczych itp. nie mają nic wspólnego z zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego.
Na podłogówce i na obiegach są przecież mieszacze.
Sprzęgło ma na celu wyrównanie przepływów.
Wszystko zależy od wydajności pomp i typu kotła.
Pana kocioł nie jest dużej mocy i prawdopodobnie posiada pompę.
Zasada jest następująca:
Jeśli wydajność pomp na obiegach grzewczych jest większa od wydajności pompy w kotle (a tak u Pana z pewnością jest) to należy zastosować sprzęgło.
Przepływy przez sprzęgło a więc jego konstrukcja zależą od typu kotła - kondensacyjny czy niskotemperaturowy (klasyczny).
Przy kotłach niskotemperaturowych (nie kondensacyjnych) wydajność pompy w kotle powinna być 1,3 do 1,5 większa od sumy wydajności pomp obiegów grzewczych.
Wówczas kocioł jest chroniony przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej - kondensacja pary wodnej nw spalinach, korozja !!! (pierwsze zabezpieczenie)
Przy kotle kondensacyjnym odwrotnie.
Pozdrawiam
Grzegorz Lange

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.