Gość: Paweł
2006-02-11 00:00
Czy jest taki klimatyzator który....
Czy znacie taki klimatyzator, który zapewniłby w pomieszczeniu o wymiarach 5m x 6m h=3,3m dobrze izolowanym ( parter w piętrowym budynku ,brak sufitu podwieszanego ), z małym nasłonecznieniem temperaturę stałą np.23st C ale z maksymalnym wachaniem jej +- 0,5st C . To jest małe laboratorium. Ale klimatyzacja precyzyjna odpada ze względu na wysoką cenę . ???????????????????????????????????. cZY KTOŚ COS TAKIEGO ZNA , ZAKŁADAŁ ????????????????/
Gość: gosc
2006-02-11 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
sam sobie odpowiadasz, albo klimatyzator z praktycznie mało stabilną temperaturą jak na twoje wymagania, albo dostosowana instalacja klimatyzacji precyzyjnej - za darmo nic nie ma
Gość: sed
2006-02-11 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Zwykły klimatyzator działa on-off i wahania temperatury mogą wynieść nwaet +/- 8...10oC
Gość: ik
2006-02-12 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Dobrze dobrany inverter DC Utopia Hitachi potrafi utrzymać temp. z wahaniem +/- 1C, przetestowane w serwerowni, aktualnie wchodzą do sprzedaży splity naścienne z wymianą powietrza zewnętrznego, wkrótce powinny się pojawić urządzenia z regulacją wilgotności.
pzdr.
Gość: Paweł
2006-02-12 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Tak tylko czy serwerownie maja takie wymiary jak podałem?.
Widzę , że nikt nie stwierdzi że zrobił cos takiego jakimś innym inverterem. TRUDNO jak sie nieda to sie nieda.
Gość: jaro
2006-02-12 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Inwertery FUJITSU mają zakres + - 0,5 st. C.
Gość: ion
2006-02-13 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
w teorii dobrze dobrany inwerter powinien dać radę. Automatyka inwertera zgodnie z dokumentacją dla del T 0,5 st reguluje się przy najnizszej wydajnosci układu prędkością turbiny parownika - w praktyce jest z tym niestety róznie ( i to dla poważnych marek) najcześciej parametry rozjeżdzają się i niewiele można z tym zrobić - nawet z gwarancji - bo układ nie jest klimatyzacja precyzyjną i takie odstępstwa mogą występować. Ewentualnie można złapać dobry układ tradycyjny on/off i dorobić konkretną automatykę na sterownikach z wyższej półki.
Gość: Paweł
2006-02-13 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Invertery LG też mają +-0.5st C. , Ale czy ktoś sprawdzał to w praktyce ?????
Gość: RW
2006-02-13 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Wszystko jest do zrobienia... Proszę o kontakt najlepiej mailem: klimtech@op.pl
Gość: ion
2006-02-13 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
dla wyjaśnienia : układy inwerterowe jako priorytet algorytmu pracy niestety zwykle mają postawiony na utrzymanie stabilnych warunków pracy układu i to niestety skutkuje rozjeżdzaniem się parametrów nastawy temperatury do osiąganych.
Gość: Marek
2006-02-13 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Jeżeli ustawisz inwerter na program AUTO (a chyba o taki układ chodzi) to wg instrukcji obsługi większości splitów (daikin, fujitsu, lg)to temperatura ma zakres +- 2 st C czyli amplituda 4 C :-( (inwerter Hitachi nawet +- 3 C)
Jeżeli temp zewnętrzna oscyluje przy 23 C to inwertery nie są już takie precyzyjne.
Można uzyskać temp +/- 0,5 C ale pod warunkiem, że urządzenie tylko chłodzi (gdy na zewnątrz jest temp. wyższa niż w pomieszczeniu) lub tylko grzeje.
To jest cytat z instr. obsługi fujitsu "Zakres temperatury w trybie
monitorowania wynosi +/-20C w stosunku do ustawień termostatu"
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę
Gość: janek
2006-02-13 00:00
Re:Czy jest taki klimatyzator który....
Witam
widze ze masz m,ały problem,ja wykonuje takie instalacje tylko jest jedno rozwiazanie tego watku
-chłodnica kanałowa i do tego nagrzewnica elektryczna ,nieco kosztowne w okresie letnim ale temperatura do 0.3 stopnia jest realna