Gość: Mariusz
2002-11-22 00:00
Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
Czy możliwa jest systuacja, że średnica kanału wentylacyjnego pionowego wynosi 15 cm a średnica wlotu do kanału (kratka) umieszczonego w pokoju ma tylko 10 cm? Czy w takim przypadku te 10 cm to nie zbyt mało? Czy powinno być również 15 cm? Jak regulują to przepisy?
Gość: Arek
2002-11-22 00:00
Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
Jeżeli mówimy o wentylacji mechanicznej to trzeba sprawdzic ile powietrza ta kratka ma wyciagnąć. Może to 15 cm jest przewymiarowane? Wiecej danych...
Gość: Mariusz
2002-11-25 00:00
Re: Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
Chodzi o wentylację grawitacyjną. Wlot do kanału (kratka) ma średnicę przekroju 10 cm, a sam kanał pionowy - 15 cm. Czy to prawidłowe? Czy kratka ma ma mieć również 15 cm czy niekoniecznie?
Gość: jo-men
2002-11-27 00:00
Re: Re: Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
niekoniecznie - kanały grawitacyjne też trzeba obliczać (a przynajmniej POWINNO SIĘ obliczać)
Gość: Mariusz
2002-11-27 00:00
Re: Re: Re: Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
niekoniecznie - kanały grawitacyjne też trzeba obliczać (a przynajmniej POWINNO SIĘ obliczać)
Nie rozumiem :-( Czy to znaczy, że przy średnicy pionowego kanału grawitacyjnego równej 15 cm - średnica wlotu może mieć 10 cm, czy powinna mieć również 15 cm?
Gość: Zygmunt
2002-12-03 00:00
Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
Z tego co wiem, pole powierzchni przekroju całego kanału wentylacji (czyli również wlotu do kanału) grawitacyjnej musi mieć minimum 160 cm2. Przy średnicy kanału równej 10 cm pole powierzchni przekroju wynosi tylko 78,5 cm2, czyli niecałą połowę minimum. W związku z tym należałoby wykonać wlot do kanału wentylacyjnego o śrdenicy co najmniej 15 cm. Wtedy wszystko będzie ok. Czy jest ktoś, kto może podwarzyć mój wywód?
Gość: Alek
2002-12-03 00:00
Re: Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
Moim zdaniem kolega przesadza. Wlot może mieć średnicę 10 cm. Nie będzie to przeszkadzać w niczym.
Gość: Mariusz
2002-12-10 00:00
Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
Czy jest ktoś kto wreszcie może się odnieść do tego pytania jednoznacznie?
Gość: Hubert
2016-05-09 08:42
Re: Czy dopuszczalna jest średnica wlotu do kanału wentylacyjnego - 10 cm?
Jednoznacznie odpowie, że jest to zbyt mała różnica aby miała ona większe znaczenie. Bez problemu można zastosować taki kanał w otwór 10cm. W wentylacji jest coś takiego jak redukcje i jest to dopuszczalne. Jedynym wymogiem jest odpowiednia wielkość wlotu do komina względem kubatury pomieszczenia i przekroju samego komina, a czy podłączy Pan pod otwór 10cm rurę fi200 czy fi250 to pana sprawa i zabrana przestrzeń.