Witam wszystkich forumowiczów.
Zwracam sie do znających materię wentylacji od podszewki i projektantów z ogromną prośbą o podanie informacji o to co powinien zawierać projekt instalacji nawiewnej ogólnej?
Moje pytanie jest nieprzypadkowe, otrzymałem właśnie do odbioru 5 projektów instalacji wentylacji nawiewnej do budynków biurowych (instalacje w całych budynkach i częściowa - w zależności od tego czy budynki są nasze, czy dzierżawimy część pomieszczeń np. piętro). No i po przeczytaniu (zapoznaniu się z ich treścią - nie jestem projektantem) mam do nich sporo uwag dotyczących braków w zawartości, oto one:
1. brak wyliczeń zapotrzebowania na powietrze w części opisowej (brak bilansu przepływu powietrza)- informacje o zakładanej ilości powietrza (m3/h) naniesione na rzuty pięter (niestety brak informacji na podstawie czego przyjęto taką ilość powietrza)
2. brak części projektów instalacyjnych (C.O. i energia el.)
do zaprojektowanej instalacji wentylacji ( czyli zapodano układ a nie zaprojektowano do niego zasilania w ciepło i elektryczność - ograniczono sie tylko do 2ch zdań w wytycznych branżowych)
Z tego co pamiętam ( nie jestem projektantem powtarzam ;) ) to każdy projekt winien być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć czyli winienem domniemywać że jeśli ta instalacja wykonana w oparciu o ten projekt miałaby działać
to powinny znaleźć sie projekty podłączeń.
Parę słów uzupełnienia - wielu z was i słusznie uważa ze to co powinno znaleźć sie w projekcie powinno być zawarte w umowie na wykonanie ale w mojej umowie było zapisane ze ma być projekt, przedmiary i kosztorys inwestorski tyle ze nie było nigdzie szczególnie zaznaczone ze projekt ma obejmować poszczególne branże. Jak rozgryźć takiego fuzla ??
Wszelkie konstruktywne uwagi i pomysły mile widziane :)
Dzięki wielkie za pomoc. Radek.

Troszkę pobierznie opisany problem,wiec poruszę jedynie zagadnienia przez Ciebie opisane
Prawo budowlane nie nakazuje wykonywania bilansu powietrza jednakże przyzwoitość i wygoda sugeruje aby te informacje były zawarte w projekcie. Projektant prawdopodobnie bilans zrobił a jedynie nie zamieścił w opisie.
W projekcie wentylacji przedstawia się wytyczne odnośnie zapotrzebowania na media takie jak c.t. (ciepło technologiczne a nie c.o.) oraz dla branży elektrycznej.
Oczywiście powinny one być uwzglednione w projektach instalacji grzewczej oraz elektrycznej.
Po za tym projekt powinien posiadać najważniejsze:
- oświadczenie o kompletności dokumentacji (podpis projektanta oraz sprawdzającego - ten ostatni nie jest potrzebny jeśli obiekty to domy jednorodzinne)
- ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego
- ich zaświadczenia o przynaleźności do izby inżynierów z aktualnym ubezpieczeniem

>
W projekcie wentylacji przedstawia się wytyczne odnośnie >zapotrzebowania na media takie jak c.t. (ciepło >technologiczne a nie c.o.) oraz dla branży >elektrycznej.
Oczywiście powinny one być uwzglednione w >projektach instalacji grzewczej oraz elektrycznej.
Czyli, projekt powinien zawierać także branże instalacji grzewczej i elektrycznej ??
p.s. Dzięki za podpowiedzi, bardzo cenne.
Na pewno brak jest wspomnianego oświadczenia
no i na projektach nie ma (bynajmniej na rysunkach podpisu
i pieczątki sprawdzającego).

Poniżej przedstawiam przykładowy spis treści projektu, dobrze opracowanego. Tytuły rozdziałów mówią same za siebie. Oczywiście zgadzam się z Robertem, że nie wszystkie dane sa obowiązkowe, lecz mówimy tu o przedstawieniu dobrze zrobionego projektu
SPIS TREŚCI
1. Wstęp.
1.1. Wprowadzenie.
1.2. Podstawa opracowania projektu.
1.3. Adres inwestycji.
1.4. Inwestor.
1.5. Projektant.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Charakterystyka obiektu.
4. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.
4.1. Założenia ogólne.
4.2. Pomieszczenia biurowe.
4.3. Sala konferencyjno-wystawowa
4.4. Kuchnie i bufet.
4.5. Kopiarnie
4.6. Palarnia.
4.7. Węzły sanitarne
5. Opis rozwiązań projektowych dla poszczególnych układów wentylacyjnych.
5.1. Układ N1-W1(A) - pomieszczenia biurowe.
5.1.1. Przyjęte parametry.
5.1.2. Ilość i rozdział powietrza wentylacyjnego.
5.1.3. Założenia technologiczne dla układu wentylacyjnego z chłodzeniem N1-W1(A)
5.2. Układ N2-W2(A) - pomieszczenie sali konferencyjno-wystawowej nr 0.19.
5.2.4. Przyjęte parametry.
5.2.5. Ilość i rozdział powietrza wentylacyjnego.
5.2.6. Założenia technologiczne dla układu wentylacji z chłodzeniem.
5.3. Układy wywiewne WS1(A) ÷ WS4(A), WC1(A)÷WC2(A).
5.3.1. Przyjęte parametry, ilość i rozdział powietrza wentylacyjnego.
6. Lokalizacja czerpni i wyrzutni.
7. Charakterystyka i wymagania dla materiałów i urządzeń.
7.1. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne.
7.2. Kanały wentylacyjne.
7.3. Elementy nawiewne.
7.4. Elementy wywiewne.
7.5. Elementy regulacyjne
8. Tłumienie hałasu.
9. Izolacja.
9.1. Kanały nawiewne.
9.2. Kanały wywiewne.
9.3. Kanały powietrza świeżego.
10. Zabezpieczenie p.-poż.
10.1. Klapy przeciwpożarowe.
10.2. Zabezpieczenia przeciwogniowe instalacji wentylacji.
11. Warunki wykonania instalacji wentylacyjnej.
11.1. Wytyczne realizacyjne i montażowe.
11.2. Montaż kanałów.
11.3. Montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.
11.4. Rozruch instalacji i próby.
12. Wytyczne dla branż.
12.1. Wytyczne realizacyjne i montażowe.
12.2. Branża elektryczna.
12.3. Branża architektoniczno-konstrukcyjna.
13. Uwagi wykonawcze.

Wielkie dzięki za podpowiedzi. Firma która realizowała projekt zdaje się jest nie bardzo profesjonalna. Cóż będę pilnował, żeby projekt był kompletny i zgodny ze sztuką.
p.s. Gdzie mogę znaleźć informacje o tym że w projekcie powinien być sprawdzający ??
Pozdrawiam Radek.

w prawie budowlanym :)

obiekty użyteczności publicznej wymagają sprawdzającego

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.