Ciąg wsteczny wymuszony przez sąsiadów z góry?

Witam Wszystkich i przechodzę do rzeczy a mianowicie w łazience w kanale wentylacyjnym miewam ciąg wsteczny kilka razy na dzień bądź jest on bezustanny, trwający kilka dni, na czas otwarcia okna oczywiście wszystko wraca do normy, po zamknięciu znowu to samo, praktycznie od razu. Wentylację mamy grawitacyjną, blok 3 piętrowy, mieszkamy na parterze, muszę nadmienić że od wielu lat mimo zamontowanych okien pcv nie mieliśmy żadnych problemów z wentylacją, od jakiegoś czasu nagminnie pojawia się ten problem, w pomieszczeniu łazienkowym czuć spaliny z kominów dachowych innych mieszkańców.
Wentylację łazienkową mamy wspólną od wielu lat z sąsiadami z górnych kondygnacji. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy dlaczego u nas jest ciąg wsteczny a u sąsiadów u góry cały czas działa prawidłowo wentylacja, może się mylę ale na zdrowy rozum powinno być chyba tak że gdy my mamy cofkę to sąsiedzi wyżej też powinni ją mieć, w końcu powietrze w takim wypadku wchodzi przez kanał wentylacyjny na dachu i wychodzi wszelkimi napotkanymi otworami w kanale wentylacyjnym - więc sąsiedzi tez powinni to odczuć.
Twierdzą oni że nie mają żadnych wentylatorów, czy mogą zatem mieć coś innego co powoduje że u nas tak się dzieje? - oni kiedyś mieli ten sam problem co my teraz, z tym że oni już go nie maja a za to u nas się pojawił.
Prosiłbym o jakąś radę, czy coś może być na rzeczy? a jeśli tak to co - jakiś napowietrznik mogą mieć zainstalowany w kanale wentylacyjnym? Czy to że od jakiegoś czasu sąsiedzi połączyli sobie wentylację naszą wspólną łazienkową z naszą wspólną kuchenną przez zrobienie otworu u siebie między tymi dwoma kanałami może to też mieć taki negatywny wpływ na działanie naszej wentylacji?
Co mamy zrobić żeby usprawnić działanie naszej wentylacji?
Jeszcze raz bardzo proszę o Wasze opinie i rady.
Pozdrawiam serdecznie i czekam.

Witam moim zdaniem nalezy wezwać kominiarza ażeby sprawdził podłączenia w całym pionie we wszystkich mieszkaniach .
Należy w mieszkaniu bilans ilości powietrza wywiewanego i zuzywanego na cele grzewcze np. spalania gazu i oddychania .
Polska Norma Pn 83-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych podaje strumienie objetości dla poszczególnych wentylacji
wentylacja kuchni 70m3/h
wentylacja łazienki 50m3/h
wentylacja Wc 30m3/h
do spalenia 1m3 gazu ok. 10m3 powietrza
do spalenia 1kg wegla ok.10m3 powietrza
na każdą osobe w mieszkaniu 20m3/h
wszystkie wartości sumujemy i dzielimy przez srednią wydajność nawiewnika podana przez producenta i otrzymujemy ile mamy zainstalować nawiewników okiennych ażebny wentylacje funkcjonowały prawidłowo ,następowało całkowite spalania gazu i oddychało się zdrowym powietrzem .
W szczelnych mieszkaniach wentylacje odwrotnie działają ale i także wychodzi wilgoć i grzyb a takze złe samopoczucie .
Odsyłam do strony www.wentylacja.org.pl

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka - sąsiedzi mają stare nieszczelne okna lub mają zamontowane nawiewniki powietrza i dlatego u nich problem nie występuje.Wentylator - gdyby był - byłby najprawdopodobniej słyszalny.
Pierwszym krokiem w takich wypadkach jest montaz nawieników (najlepiej automatycznych), bo w 99% przypadków rozwiązują problem wstecznego ciągu w takich przypadkach (gdy otwarcie okna eliminuje problem)

A co do niewystępowania problemu przez poprzednie lata: może zmieniło się coś co ma wpływ na infiltrację powietrza do mieszkania (ocieplenie budynku, wymiana drzwi na klatkę schodową, wymiana stolarki na klatce schodowej itp)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.