Gość: Andrzej
2007-06-10 00:00
Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
Jestem amatorem: pytanie jakie wartości powinny mieć ciśnienia i temperatury - zamierzam sam zainstalować splita 2,6kW:
- ciśnienie czynnika po nabiciu (urządzenie niepracujące) - domyślam się, że ciśnienie jest tu funkcją temperatury
- ciśnienie tłoczenia i ciśnienie ssania
- temperatury cieczy i gazu (linia gazowa i cieczowa na wyjściu z jednostki zewnętrznej i przy jednostce wewnętrznej)
Czy określanie ilości czynnika zawartego w urzązeniu jest możliwe przez pomiar ciśnienia? Wg. moich "przemyśleń" - nie - poza przypadkami b. dużych ubytków i b. dużych przeładowań czynnika.
Gość: Adrian
2007-06-10 00:00
Re:Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
kup sobie pasek do gazów i niebedziesz miał problemu człowieku.
Gość: Andrzej
2007-06-10 00:00
Re:Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
kup sobie pasek do gazów i niebedziesz miał problemu człowieku.
nie bardzo rozumiem: "pasek do gazów" ?
Gość: JA
2007-06-11 00:00
Re:Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
O kurcze JA tez nie wiem co to suwak do gazu ??? :(
Gość: Gosc
2007-06-11 00:00
Re:Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
nie pasek tylko olej
Gość: KS
2007-06-11 00:00
Re:Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
Proszę sobie załatwić wykres lgp-h (logarytm ciśnienia - entalpia) lub tablice właściwości termodynamicznych dla tego czynnika (są np. na stronie www.refrigerants.dupont.com)(są po angielsku)
Dla temperatury odparowania +5 st.C ciśnienie ssania powinno być ok. 5 bar, ciśnienie tłoczenia ok. 17 bar (dla temperatury skraplania 45 st.C)
Gość: Andrzej
2007-06-13 00:00
Re:Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
OK mam już te wykresy - są w psi i kPa dla obydwu faz. Rozumiem, że kwestia ilości czynnika pozostaje nierozwiązana.
To znaczy, że określając ciśnienia nie potrafimy określić ilości czynnika - bo są one funkcją temperatury w danym miejscu układu.
Rozumiem, ze to właśnie jest przyczyną konieczności odmierzania ilości czynnika metodą wagową (407c - koniecznie ciekłego z uwagi na niejednorodność mieszaniny).
Gość: Andrzej
2007-06-15 00:00
Re:Ciśnienia, temperatury- czynnik 407C
Jeszcze jedno pytanie: oczywiście nie mam pompy próżniowej - zastanawiam się czy warto kupować do tej 1 instalacji (koszt 70 Pa jednostopniowej - ok 430 brutto).
Czy wystarczy próżnia robiona moim "niezastąpionym" agregatem sprężarkowym (lodówka). Wyciąga on -0,91 bar. Wiem, że bardziej chodzi tu o kwestie wilgotności (olej i ew. zamarzanie instalacji) niż powietrza (spadek wydajności). Czy ten poziom "próżni" ma sens?
Ciśnienie punktu potrójnego dla wody to to koło 620 Pa - wydaje mi się, że właśnie to ciśnienie powinno być minimalną wartością graniczną dla opróżniania instalacji przed wpuszczeniem czynnika chłodniczego?